现有一长63米的框架结构单体,地下一层,桩筏基础。基础底板打算居中设置后浇带,没有疑问。按照砼规对于伸缩缝的设置要求,55米以上就该设了。现在建筑专业不打算设置变形缝。我纠结的是楼盖是否也要像基础底板一样设置后浇带。我初步的想法是不设,同时在图纸上增加些减少混凝土收缩的要求。想听听各位的意见。
变形缝可以不设,但是后浇带要设置,可以减少混凝去早期收缩引起的裂缝,其它屋面应采用保温材料,屋面板钢筋应部分拉通,以满足规范要求。
回复
33楼
楼板后浇带这么长的距离一定要设 基础底板可以设置膨胀加强带代替后浇带
回复
34楼
加预应力、、、
回复
35楼
回复
36楼
我90m都没设缝 双层双向配筋
回复
37楼
哎呀,学习了啊,要学得东西太多了,不知道从哪下手了1
回复
38楼
楼上90米也没设缝,审图也通过了没,过了就牛。
回复
39楼
可以设置后浇带,但影响工期而且防水要加强,不妨设置膨胀加强带,2000宽那种目前运用比较成熟
回复
40楼
建筑上应该只是要求不能做缝,并不是不能设置后浇带的,后浇带对建筑的立面又不会有什么影响的。对于你的这种情况,设缝倒不必,规范要求超得不是很多,后浇带设一条就够了
回复
41楼
我的话肯定会设
回复