制冷机房设在屋面上,采用风冷模块,没机房,搭雨棚1、补水泵的扬程还需要考虑系统的静压吗?楼高15米 2、高位膨胀水箱定压,如果都设在屋面上,膨胀水箱能起到高位膨胀定压作用吗?需不需要比风冷模块还要高?3、能不能不要膨胀水箱 也不要定压罐,直接用补水泵变频定压?很急 望高手不吝赐教!谢谢!
制冷机房设在屋面上,采用风冷模块,没机房,搭雨棚
1、补水泵的扬程还需要考虑系统的静压吗?楼高15米
2、高位膨胀水箱定压,如果都设在屋面上,膨胀水箱能起到高位膨胀定压作用吗?需不需要比风冷模块还要高?
3、能不能不要膨胀水箱 也不要定压罐,直接用补水泵变频定压?
很急 望高手不吝赐教!谢谢!
2楼
用模块机的小系统,还用什么补水泵,膨胀水箱足矣,一般大系统才考虑用补水泵。膨胀水箱高度,规范说得很清楚的。
回复
3楼
高位膨胀定压比较好
回复
4楼
安规范设一个膨胀水箱,在膨胀水箱补水就足够了!没必要在设补水泵……
回复
5楼
用膨胀水箱是可以的,只要保证比系统最高点(楼面制冷机组)高就可以(高2米以上)
变频泵补水,只能起到补水作用,不能起到膨胀(泄压)作用,所以仅用补水泵做定压措施是不够的。
补水泵的扬程要看你补水泵的取水点压力(市政压力),以及补水位置(比如高位膨胀水箱)的高度,这就是要考虑到静压,但还要考虑补水泵出口至膨胀水箱间的补水管的压降(补水泵额定流量下的该段管路的阻力损失)
回复
6楼
赞成!
1、风冷热泵机组放置在楼顶,可以考虑用高位膨胀水箱定压。只要高出回水总管2-3m,最好定压在水泵与过滤器时间,防止过滤器脏造成压降过大造成负压。
2.现在已经有采用变频水泵进行补水定压的,对于空调工况应该可以。
回复
7楼
补水泵的扬程应该考虑补给水箱的高度,补水管的阻力及补水点的压力。
回复
8楼
补水泵扬程安高出系统最高点2米就可以。
设不设膨胀水箱,要看系统大小。设了更好,否则系统膨胀水无处去,系统压力会有很大波动。
回复
9楼
这么多的问题呀,只能一个个回答啦!
1、15米的楼高,还是要考虑扬程的,一般市政的压力能保证10米左右,为了保险起见还是考虑吧;
2、膨胀水箱定压当然能起到高位膨胀定压作用啦,膨胀水箱当然要高于风冷模块啦;
3、当然可以,但是取决于你的总制冷量,小于32500KW就不太合适啦;
回复
10楼
用一个膨胀水箱挺合适的,系统不大,水箱很小的,安装方便,运行可靠。