水压试验疑惑:工作压力怎么定
gszengfu
gszengfu Lv.4
2011年11月03日 20:15:26
只看楼主

规范:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 工作压力怎么定?每层的压力都不同吧 现做一三层办公楼,卫生间支管采用PPR管,干管及立管采用钢塑复合管, PPR管水压试验压力为0.9MPA,钢塑复合管是也是0.9MPA可否?

规范:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
工作压力怎么定?每层的压力都不同吧
现做一三层办公楼,卫生间支管采用PPR管,干管及立管采用钢塑复合管,
PPR管水压试验压力为0.9MPA,钢塑复合管是也是0.9MPA可否?
免费打赏
lin325805
2011年11月03日 20:40:25
2楼
个人认为应以最大的 因为是一个系统的
回复
lnq5752
2011年11月04日 14:48:27
3楼
工作压力由设计人计算确定。

详见: http://qun.qq.com/air/#88939291/bbs/view/cd/1/td/40
回复
lichangan1000
2011年11月04日 14:48:36
4楼
试验压力不同,分别试压。试压时压力表位于本系统最底部位。
回复
小方
2011年11月04日 21:28:00
5楼
工作压力设计定的,可以把支管和立管分开定压力
不过你这个才三层都按照0.6好了
回复
chenguang789
2011年11月04日 21:34:44
6楼
试验压力不同,分别试压。
回复
qq254562519
2011年11月06日 09:48:05
7楼
看不到内容呢。
回复
wangkaiqi
2011年11月06日 14:35:33
8楼
《二次供水技术规程》(CJJ140-2010)第10.1.2条:管道安装完成后应分别对立管、连接管及室外管段进行水压试验。系统中不同材质的管道应分别试压。水压试验必须符合设计要求,不得用气压试验代替水压试验。
条文说明:完善的施工设计对二次供水系统的工作压力、试验压力有具体要求。在试压时,需要对不同材质的管道分别试压,以符合各自的安装规程。在试压时决不允许用气压试验代替水压试验,以免损坏供水设备。
回复
cscecxp
2011年11月06日 18:18:25
9楼
建筑五不高,用一个压力就行
回复
xfk666
2011年11月06日 22:53:26
10楼
你这栋楼房用市网供水即可,市网供水的压力也就是在0.4MPa,这样也就是你所说的这套供水系统的工作压力不会大于0.4MPa,试验压力为这个压力的1.5倍即可,正好也不低于规范要求的试验压力不小于0.6MPa。
回复
love_555_206
2011年11月07日 15:46:19
11楼
不是高层建筑,压差应该不大,用一种就可以了吧
回复

相关推荐

APP内打开