规范中规定:消防电梯底下的潜水泵和平时是车库战时是人防工程的潜水泵是消防负荷。那么普通地下车库的潜水泵是消防负荷么?哪儿有规定啊?车库是独立的工程。
规范中规定:消防电梯底下的潜水泵和平时是车库战时是人防工程的潜水泵是消防负荷。那么普通地下车库的潜水泵是消防负荷么?哪儿有规定啊?车库是独立的工程。
2楼
普通的不是人防工程的地下室不是的
回复
3楼
这个很有创意
回复
4楼
有一点补充。但是“潜水泵宜做消防负荷”我认为可以按照一级负荷供电,火灾时,为了排掉喷淋喷出的水,不切除电源。但是绝对不能说是消防负荷。消防负荷要求耐火电缆以及末端自切。
回复
5楼
不是消防负荷!!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
6楼
不是消防负荷,但是大型工厂建议采用双电源,分别引自不同变压器,提高供电可靠性
回复
7楼
我现在的做法是,一个防火分区做一个双电源箱,放射式和树干式到每个水泵的控制箱。这样的做法是不考虑是消防符合。
回复
8楼
我认为:地下车库即使做喷淋,消防水池的水量是固定的(可能是160方吧),就是喷淋时不排水,车库的面积比较大,消防的水也不会太深 不会引起什么麻烦,或者是损失。
回复