【请教】应该怎样避免这些情况的发生呢???各位帮忙
sunqian988
sunqian988 Lv.7
2011年11月03日 21:43:04
来自于建筑施工
只看楼主

柱头不够方正,造成截面尺寸缩小,飘窗上部的框架梁地出现漏筋[localimg=338,450]11[/localimg]剪力墙上预留的电箱盒子造成混凝土教主不下去造成空洞这样怎么处理呢??高人指点混凝土拆模后的空洞应该怎麽处理呢???涨模后工人剔凿造成的

IMG_20111101_162004.jpg柱头不够方正,造成截面尺寸缩小, IMG_20111030_154929.jpg飘窗上部的框架梁地出现漏筋 IMG_20111001_150042.jpg[localimg=338,450]11[/localimg] IMG_20111001_150042.jpg剪力墙上预留的电箱盒子造成混凝土教主不下去造成空洞这样怎么处理呢??高人指点 IMG_20111020_102957.jpg混凝土拆模后的空洞应该怎麽处理呢??? IMG_20111029_100144.jpg涨模后工人剔凿造成的

IMG_20111101_162004.jpg


IMG_20111030_154929.jpg


IMG_20111001_150042.jpg


IMG_20111020_102957.jpg


IMG_20111029_100144.jpg


IMG_20111029_100547.jpg

免费打赏
kobe7661
2011年11月04日 09:30:30
2楼
新人前来学东西
对于混凝土浇筑产生的蜂窝麻面、漏浆、涨模等情况,由很多原因造成的,例如浇筑混凝土时振捣不密实、立模前模板表面处理不干净、模板未湿润未刷脱模剂或刷得不均匀 模板支撑不牢固等原因
处理的话一般先凿毛,再用高一级的细石混凝土浇灌,或者请设计院出个处理意见
不是很懂
随便说说的 说错了请大家更正
回复
夜宿寒林
2011年11月04日 09:40:02
3楼
一般补孔洞的混凝土要比原混凝土强度高一个等级即高C5。且要使用微膨胀混凝土以抵消混凝土凝固时的收缩。
回复
夜宿寒林
2011年11月04日 09:41:33
4楼
施工成这个样子?我们钢筋的建筑工程质量真是越来越差了。
回复
lszjypdzh
2011年11月04日 10:21:22
5楼
施工质量一般呀
回复
huangjun_song
2011年11月04日 10:21:50
6楼
绝对无语
回复
魅力大卫
2011年11月04日 10:25:56
7楼
偷工减料造成的
回复
j532838560
2011年11月04日 11:17:36
8楼
你懂不懂啊?
回复
hou-135
2011年11月04日 11:19:07
9楼
施工质量不行,混凝土各种蜂窝、麻面、露筋跑模,处理的话还是用高一到两个等级的细石混凝土不上呗,严重缺陷的地方用压力注浆吧。。。总之希望楼主将这些问题控制在发生之前,等产生了再来补救费时费力哦
回复
lgt9666
2011年11月04日 11:26:07
10楼
这样的施工质量不是一般的不好,而是差到极点!!!要好好督促施工方整改后才可进入下道工序!
回复
linzhukun
2011年11月04日 11:37:39
11楼
这些振捣造成的比较多。还有就是模板没支好漏浆了。。。
回复

相关推荐

APP内打开