柱头不够方正,造成截面尺寸缩小,飘窗上部的框架梁地出现漏筋[localimg=338,450]11[/localimg]剪力墙上预留的电箱盒子造成混凝土教主不下去造成空洞这样怎么处理呢??高人指点混凝土拆模后的空洞应该怎麽处理呢???涨模后工人剔凿造成的
柱头不够方正,造成截面尺寸缩小,
飘窗上部的框架梁地出现漏筋
[localimg=338,450]11[/localimg]
剪力墙上预留的电箱盒子造成混凝土教主不下去造成空洞这样怎么处理呢??高人指点
混凝土拆模后的空洞应该怎麽处理呢???
涨模后工人剔凿造成的
12楼
非常感谢我就要去实习了,来这学习学习!!
回复
13楼
柱头不够方正,造成截面尺寸缩小:是模板的原因因加强模板验收既可避免;
剪力墙上预留的电箱盒子造成混凝土教主不下去造成空洞这样怎么处理呢??:从图片上看不应是电箱预留,剪力墙上预留配电箱直接洞动预留即可,就避免后面只剩钢筋的问题了;
混凝土拆模后的空洞应该怎麽处理呢???首先要将漏振、松散、夹渣的部分剔除干净,面积较大部位,须有设计院出具意见,小面积部分采用比原砼加大以及砼浇筑密实,按规定进行养护,一般养护7天左右即可;
涨模后工人剔凿造成的:对于涨模砼,根据涨模部位按原结构尺寸进行弹线,让有经验的工人用剁斧细剁,剁至弹线部位即可,涨模位移较大,只有将砼全部剔掉重新浇筑砼;
第六幅图片为砼角柱位移错位、烂根:轴线位移上下错位,模板未浇水湿润,砼未坐浆造成的的。
回复
14楼
问题严重啊!没有其他办法,要避免这种情况只能是换施工队伍或自己天天盯在现场!随你选择!
回复
15楼
这不是一般的差啊,这样的工地也算极品了,和大熊猫有的一比
回复
16楼
补孔洞的混凝土要比原混凝土强度高一个等级,
回复
17楼
这样的施工水平还敢做剪力墙?我想不通?
这样的分项工程怎么就验收了呢?我想不通?
怎么就能竣工验收了呢?我想不通?
回复
18楼
第六幅图片为砼角柱位移错位、烂根:轴线位移上下错位,模板未浇水湿润,砼未坐浆造成的
回复
19楼
质量好差啊,
外行人,随便评一下,
回复
20楼
学习了,谢谢分享
回复
21楼
这情况其实很普遍,尤其我们这得的墅,管线非常多,造成了很多砼的施工缺陷,砼的质量缺陷很多时候往往是由于错误的施工方法的和工种之间的不配合导致的,所以在施工前期管理人员一定要做好技术交底和各工种的协调工作,最大限度的避免质量缺陷的产生,不过这个在工地很不好办