柱头不够方正,造成截面尺寸缩小,飘窗上部的框架梁地出现漏筋[localimg=338,450]11[/localimg]剪力墙上预留的电箱盒子造成混凝土教主不下去造成空洞这样怎么处理呢??高人指点混凝土拆模后的空洞应该怎麽处理呢???涨模后工人剔凿造成的
柱头不够方正,造成截面尺寸缩小,
飘窗上部的框架梁地出现漏筋
[localimg=338,450]11[/localimg]
剪力墙上预留的电箱盒子造成混凝土教主不下去造成空洞这样怎么处理呢??高人指点
混凝土拆模后的空洞应该怎麽处理呢???
涨模后工人剔凿造成的
52楼
这么简单的问题都不懂
回复
53楼
如果这些都是在一个项目里面的问题,那我觉得这个质量我是没话可说了。
一般就是振捣不到位造成的。有可能是因为塌落度太小。怎么处理我觉得这种质量怎么处理已经都是败笔了。
回复
54楼
这样子的问题,普通的工地还是很常见的,谢谢各位的指导了!
回复
55楼
施工质量太差了!
[
本帖最后由 yanzhenguo 于 2011-11-7 11:52 编辑 ]
回复
56楼
漂窗应该是振捣不密实照成的,麻面主要是模板不是密实漏江造成的
回复
57楼
回复
58楼
分层浇筑、振捣能行吗。
回复
59楼
对于混凝土浇筑产生的蜂窝麻面、漏浆、涨模等情况,由很多原因造成的,例如浇筑混凝土时振捣不密实、立模前模板表面处理不干净、模板未湿润未刷脱模剂或刷得不均匀 模板支撑不牢固等原因
处理的话一般先凿毛,再用高一级的细石混凝土浇灌,或者请设计院出个处理意见
不是很懂
柱头不够方正,造成截面尺寸缩小:是模板的原因因加强模板验收既可避免;
剪力墙上预留的电箱盒子造成混凝土教主不下去造成空洞这样怎么处理呢??:从图片上看不应是电箱预留,剪力墙上预留配电箱直接洞动预留即可,就避免后面只剩钢筋的问题了;
混凝土拆模后的空洞应该怎麽处理呢?首先要将漏振、松散、夹渣的部分剔除干净,面积较大部位,须有设计院出具意见,小面积部分采用比原砼加大以及砼浇筑密实,按规定进行养护,一般养护7天左右即可;
涨模后工人剔凿造成的:对于涨模砼,根据涨模部位按原结构尺寸进行弹线,让有经验的工人用剁斧细剁,剁至弹线部位即可,涨模位移较大,只有将砼全部剔掉重新浇筑砼;
第六幅图片为砼角柱位移错位、烂根:轴线位移上下错位,模板未浇水湿润,砼未坐浆造成的的。
回复
60楼
浇捣的时候应该加强管理
蜂窝的时候凿除,然后用高一级的砼浇捣
回复
61楼
质量一般,偷工减料
回复