混凝土轴压比的讨论
xuezhe5229
xuezhe5229 Lv.2
2006年08月01日 16:05:06
只看楼主

用pkpm设计混凝土柱在不考虑抗震的情况下,程序为何把轴压比限制在1.05范围内,大于1.05则为超限?在规范上我没有发现相应的规定,请大侠帮忙,看规范上有没有相应的规定。为何取1.05为限值?考虑哪些因素?

用pkpm设计混凝土柱在不考虑抗震的情况下,程序为何把轴压比限制在1.05范围内,大于1.05则为超限?在规范上我没有发现相应的规定,请大侠帮忙,看规范上有没有相应的规定。为何取1.05为限值?考虑哪些因素?
免费打赏
杨晓亮
2006年08月01日 18:26:19
2楼
因为轴压比超限说明柱子的轴力太大了,一般轴压比最大可取0.9。如果采用复合箍筋或者螺旋箍筋全长加密,那么轴压比可以提高0.1,如果采用芯柱,那么轴压比可以提高0.05,最高不超过1.05。这个规定抗震规范上有,但是你不抗震的情况轴压比太大的话柱子就会被压屈的。
回复
thinking_loudly
2006年08月01日 22:21:33
3楼
抗震设计中,根据不同抗震等级及相应的延性要求,给出框架柱不同轴压比限值。即使采取诸如芯柱或复合螺旋箍等措施,也要求最终轴压比不大于1.05。
非抗震设计中,从理论上说,轴压比可不受限制,但是要用钢筋来承担过大的轴力,显然是既不经济也不实用的工程处理方法。轴压比大于0.95后,纵筋用量增长特别大;当达到1.05以上时,配筋率常常达到3%甚至更多,这样对箍筋要求也严格了。混凝土规范也规定了柱全部纵筋配筋率不宜大于5%,除了考虑徐变等影响因素外,我个人认为也有间接限制非抗震情况下的轴压比的作用。
回复
woaixugong75
2006年12月02日 13:39:18
4楼
谢谢分享!帮助很大!
回复
shangxinyujueren
2006年12月12日 08:49:32
5楼
精辟!大家研究的 都挺透彻啊.我要向大家学习.