如题,某采石场有一传送带一粉粹机,补偿柜采用微断+接触器+热继+电容。电容器全部投入后功率因数仅有0.87,电容器频繁损坏,其中一只继电器下端接线烧毁。。。。。稍后上传图片
如题,某采石场有一传送带一粉粹机,补偿柜采用微断+接触器+热继+电容。电容器全部投入后功率因数仅有0.87,电容器频繁损坏,其中一只继电器下端接线烧毁。。。。。稍后上传图片
2楼
]
回复
3楼
有变频器?是不是有谐波?要不就是质量不行,还有可能容量装少了。
回复
4楼
不是直流电机吧?
回复
5楼
不是直流电机,500KVA变压器,补偿容量为400KVAR
回复
6楼
500KVA的变压器投400Kvar的电容器????过补了,功率因数超前,所以0.87
回复
7楼
取样互感器安装位置是否正确,采样电压和采样电流是否正确。
回复
8楼
应该是过补了,这个需要计算的,不是拿来就用了
回复
9楼
很有可能是谐波问题,如该配电系统存在5次谐波(250HZ),就会使电容趋向于短路工况,电容电流过大,导致电容损坏频繁,无功投不上去,功率因素较低。我有个同学对无功补偿及谐波治理研究较深,听他们说过。
回复
10楼
谐波的影响是肯定的 建议楼主测一下缤纷添加相应的电抗器啊 否则解决不了这个问题啊
回复
11楼
可能是存在谐波,造成电容阻抗减小出现过流