根据新规范,对于一类高层建筑防侧击 详4.3.9或4.4.8 尖物、墙角、边缘及显著突出的物体 应按屋顶上的保护措施处理到底应该如何处理?例如一栋100m的建筑, 80m以上部分 墙角等突出物上要明敷 接闪带吗?那不是很影响建筑美观如果暗敷,能不能用柱内钢筋呢? 如果能用柱内钢筋,那和原来老规范又有什么本质上区别?这次规范写的也太不清楚了,图集也没有更新?我们到底要如何设计??
根据新规范,对于一类高层建筑防侧击 详4.3.9或4.4.8 尖物、墙角、边缘及显著突出的物体 应按屋顶上的保护措施处理
到底应该如何处理?
例如一栋100m的建筑, 80m以上部分 墙角等突出物上要明敷 接闪带吗?
那不是很影响建筑美观
如果暗敷,能不能用柱内钢筋呢?
如果能用柱内钢筋,那和原来老规范又有什么本质上区别?
这次规范写的也太不清楚了,图集也没有更新?
我们到底要如何设计??
12楼
同求解答,该出新图集
回复
13楼
除了女儿墙上的避雷带外,侧面的避雷带应该可以暗敷,否则太奇怪了。。
回复
14楼
也遇到类似的问题,若明敷太影响美观了,暗敷怎么作为接闪器呀?有个想法,在拐角的女儿墙上做避雷针,根据滚球半径保护下面的,但是就是不知道保护高度按多少算,若按80米或100米算,避雷针太高了,也不符合实际。请求高手的讲解。
回复
15楼
原规范要求45(60)米以上的外墙金属门窗接均压环,新规范只要求最上的20%(如100米的80~100米),也就是说侧面按屋面做避雷网,也就是二类加两道均压环,三类只加一道。竖直方向为建筑物的阳角利用,超过网格就再在中间增加。避雷网贴墙面,安装后上色与外墙协调处理。
回复
16楼
我也想问这个问题 就看到这个帖了。。目前来说这个问题应该是没有答案的。。除非谁能打个电话给林维勇问个具体 否则一切照旧
回复
17楼
编新规范的都是神人,多处让人看不懂,也不知是IEC错了,还是翻译错了
回复