普通十万级与GMP十万级的区别
淡定俊哥
2011年11月04日 12:07:30
只看楼主

各位师傅,请求帮助。关键是技术和价格上的问题。案例是个做医用血压计、温度计的厂房。隔间不多,基本是一个大厂房。

各位师傅,请求帮助。关键是技术和价格上的问题。
案例是个做医用血压计、温度计的厂房。隔间不多,基本是一个大厂房。
免费打赏
fannice520
2011年11月07日 15:32:24
2楼
C级还是D级了?GMP现在按ABCD四个等级来分了,
回复
yuezhan2
2011年11月07日 18:56:23
3楼
GMP十万级要宽松些,因为GMP的十万级在动态下不要求级别,按照15次换气没问题
回复
gfgnjsghgf
2011年11月08日 09:01:51
4楼
执行的标准不同而已
回复
dfe80
2011年11月08日 12:29:58
5楼
GMP十万级我国现行的是欧盟分级标准,对应D级
回复
淡定俊哥
2011年11月09日 15:10:12
6楼
谢谢各位。我所说的主要是结构的问题。比如人流路线、物流路线。人流需要几次更衣,或者是用风淋室的。物流是用气闸的还是货淋室的。等
回复
ss6018
2011年11月10日 16:49:01
7楼

说说gmp的人流供参考,人流经换鞋,脱外衣吸收,穿洁净衣手消毒后即可进入,不需风淋,同样物流经气闸进入即可。注意门互锁,现在已经没有10万级的概念,你参考D级吧
回复
ss6018
2011年11月10日 16:49:55
8楼

新gmp并没有规定换气次数,但15次还是稍微有点少
回复
淡定俊哥
2011年11月11日 09:09:25
9楼
非常感谢。看来我得多去看看GMP规范了。
回复
zhu2865660
2011年11月13日 22:30:49
10楼
米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
回复
zhangpan888
2011年11月14日 11:25:43
11楼
不懂,虚心学习中