关于空调冷冻水管径选择。。。
lyp19870301
2011年11月04日 12:54:24
来自于闲聊茶吧
只看楼主

1、一般设计都会按照规范要求的流速范围、流量选择管径。可是按照这个标准设计下来的管径都很大,后来听别人总结说现在都不用这个标准了,所有管道流速都在1.8m/s。想问下为什么会这样。标准如下图示: 2、现行设计中针对空调冷冻水流速标准(钢管和PPR管)一般选多大?

1、一般设计都会按照规范要求的流速范围、流量选择管径。可是按照这个标准设计下来的管径都很大,后来听别人总结说现在都不用这个标准了,所有管道流速都在1.8m/s。想问下为什么会这样。标准如下图示:
2、现行设计中针对空调冷冻水流速标准(钢管和PPR管)一般选多大?

未命名.jpg

免费打赏
择菜小宅男
2011年11月09日 16:44:43
3楼
我也来学习!
回复
maxt
2011年11月09日 22:05:40
4楼
1、一般设计都会按照规范要求的流速范围、流量选择管径。可是按照这个标准设计下来的管径都很大,后来听别人总结说现在都不用这个标准了,所有管道流速都在。想问下为什么会这样。标准如下图示:
2、现行设计中针对空调冷冻水流速标准(钢管和PPR管)一般选多大?。。。。
小管取中间值吧。大管可以以1.8m/s以下。。
回复
essac
2011年11月10日 09:43:10
5楼
一般大管取高速,小管取低速,控制一下比摩阻在300Pa/m一下。
回复
ejiewqs
2011年11月10日 23:25:49
6楼
个人认为 不能单纯的控制流速 要选择经济比摩阻
回复
xxljl123
2011年11月23日 11:03:02
7楼
晕这个问题为啥啊 希望权威人士给出答案