请教高手个电缆截面问题
wlssfangyu
wlssfangyu Lv.2
2006年08月02日 09:06:51
只看楼主

YJV-1KV-4*150+1*70YJV-1KV-3*150+2*70有什么区别?N线该选150还是70?如果3相5线制中,应该选用哪种电缆?万分感谢!

YJV-1KV-4*150+1*70
YJV-1KV-3*150+2*70有什么区别?N线该选150还是70?
如果3相5线制中,应该选用哪种电缆?
万分感谢!
免费打赏
janetsb
2006年08月03日 17:18:20
12楼
回复
laoeer
2006年08月03日 17:50:19
13楼
首先,这不叫三相五线制,,还是叫三相四线制,YJV-1KV-3*150+2*70应该是YJV-1KV-3*150+2*95 PE和N线应>75。
其次,二者都可以,根据实际情况定,不过一般YJV-1KV-3*150+2*95就可以了,我设计时通常采用YJV-1KV-4*150+1*95《低压配电设计规范GB 50054-95》:
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
《民用建筑电气设计规范》8.4.11也有相同规定。
回复
laoeer
2006年08月03日 17:53:05
14楼
版主是电气权威吗?对3楼加分的原因是答案正确。理由呢?为什么不说明理由?要不然会误导大家的。
回复
cyuanjiajia
2006年08月03日 20:34:40
15楼

我也想知道一下答案
3相平衡的为什么不用造价便宜的呢?
回复
可乐001
2006年08月03日 22:20:53
16楼
选YJV-1KV-3*150+2*95
回复
tcchezhong
2006年08月04日 08:34:32
17楼
电缆N线的选择:
1.满足规范的要求。
2.综合考虑负荷的情况。
3.以单相负荷为主的负载:N与L最好等截面。三次谐波严重的,N=2L或安装N线三次谐波补偿装置。
4.远距离大截面的电源电缆,宜采用TN-C系统,N线在负荷的如户处做重复接地,内部采用TN-S系统。
回复
zgd301
2006年08月04日 09:09:30
18楼
电缆N线的选择:
1.满足规范的要求。
2.综合考虑负荷的情况。
3.以单相负荷为主的负载:N与L最好等截面。三次谐波严重的,N=2L或安装N线三次谐波补偿装置。
4.远距离大截面的电源电缆,宜采用TN-C系统,N线在负荷的如户处做重复接地,内部采用TN-S系统。
以上回答较准确
回复
hsjin3273163
2006年08月06日 12:24:59
19楼


我同意楼上的意见,这才是正确的答案,现在的照明是单相负荷!
回复
zwg1181
2006年08月06日 14:55:26
20楼
照明用4+1结构电缆,动力用3+2结构电缆,照明的零线要与相线一样大(考虑出现单相负荷时),动力的零线电流一般较小,(三相平衡的情况下)
回复
han2003
2006年08月06日 16:01:17
21楼
是YJV-1KV-3*150+2*70不是YJV-1KV-3*150+2*95, PE线应该采用最接近0.5倍相线的规格。电缆样本上也有叙述
回复

相关推荐