【请教】TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
a-diver
a-diver Lv.7
2011年11月06日 10:41:06
只看楼主

在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?

在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
免费打赏
mornsun
2012年03月21日 13:52:19
32楼
由变压器至低压配电柜引来ABCN,低压配电室内总等电位箱直接与接地装置相连,并由总等电位箱引出PE干线,与低压柜PE母排相连并引出
回复
dgshyjm
2012年03月27日 09:41:21
33楼
从变电所室外接地装置引入
回复
lvzongwu
2012年03月27日 17:09:52
34楼
区管说的不错,就是这样做,PE线重复接地,N线仅变压器中性点处接地