混凝土不初凝,哈哈,一辈子也可能就遇到这一次
mindsunshine
2011年11月06日 20:24:53
来自于工地图片
只看楼主

混凝土是商品混凝土,浇注完三天居然都布初凝,囧

混凝土是商品混凝土,浇注完三天居然都布初凝,囧

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
dtding
2011年11月07日 16:48:18
22楼
水泥用少了,粉煤灰加少了。
回复
zhangliwei00
2011年11月07日 16:49:45
23楼
想知道什么原因
回复
xushiqin1984
2011年11月07日 17:02:35
24楼
三天就觉得奇怪,我在试验室里做试验的时候可以控制到五天甚至一周都不能拆模!
这种情况是因为混凝土中外加剂的缓凝成分过高造成的。出现这种3d不能正常拆模有可能是因为夏季高温施工商混站为了减小混凝土坍落度损失过度调高了缓凝剂掺量,或者是搅拌站外加剂计量设备出现问题导致外加剂超掺。
出现此类似质量事故,如果早期混凝土不能很好进行养护防止水分散失,混凝土会出现松散不粘结的现象,这对混凝土早期(28d)强度影响很大,但养护到位半年甚至更长时间可以达到设计的强度。
回复
chilinlm
2011年11月07日 17:51:13
25楼
真奇了怪了,
三天啊
这可是项新技术哦
回复
jarodsang
2011年11月07日 18:42:41
26楼
应当是缓凝剂的问题,以前碰到过一次。不过只是初凝时间较晚。夏季的时候晚上打的灰一般第二天中午就能拆模了,但是到了第二天15:00柱顶的灰还是表现刚刚初凝的样子。推迟了两天拆模。28天后回弹强度还能满足要求,C25或是C30的记不太清了。
回复
框架梁
2011年11月07日 18:58:40
27楼
哪家搅拌站的,直接拉入黑名单算了
回复
musilin0710
2011年11月07日 20:16:55
28楼
1.缓凝剂不要钱,所以放多了;
2.气温太低;
3.混凝土标号太低。
回复
cood008
2011年11月07日 21:27:14
29楼
回复
minzhihong
2011年11月07日 21:39:18
30楼
是啊,不明白呀,为什么呢?
回复
wsk0715
2011年11月07日 22:23:09
31楼
此种有多种情况:一是添加的缓凝剂过多;二是水泥过期;三是浇筑混凝土时气温过低

以上是自己个人的见解,不懂大家有什么更好的解析没