“常高压给水系统”与“临时高压给水系统”有何区别?该怎样选择?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小区应该设置临时高压给水系统,也就是存在延时的消防系统需要临时高压给水系统。不知道理解错否,感觉不对!!
“常高压给水系统”与“临时高压给水系统”有何区别?
该怎样选择?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小区
应该设置临时高压给水系统,也就是存在延时的消防系统需
要临时高压给水系统。不知道理解错否,感觉不对!!
32楼
楼上仁兄:规范是"应设独立的供水泵"。条文说明会有解释。
回复
33楼
泵当然不同了,只是稳压系统并用而已!
回复
34楼
请教KJ一个问题,这是我设计中遇到的实际问题。谢谢!
具体工程是:一个校区内,从市政给水管网引水入泵房,加压(生活加压、消防加压)后供小区使用。请问:“室内自喷系统和室内消火栓系统可以都接到市政消防加压管道上吗?”、“室外消火栓可以和市政消防加压管道相连吗?”为什么? 这种情况消防加压泵该怎么选呢?注:消防加压后压力可以满足最不利室内消火栓压力要求。
我的做法是:布置了一条生活加压管道,一条消防加压管道,另外还有一条中水回用管道(这个和问题无关),这样不止是否合理,这样布置以后单个建筑物的消防问题是否能够完全解决。如能回答,非常感谢!
回复
35楼
既然室外有消防干管,且压力足够,为什么还要消防加压泵呢?
现在大部分城市都是生活消防合用,没有专门的消防干管,所以室外消火栓一般都是直接和生活给水管道相连,这在高规上有详细的说明。
另外,补充一点对常高压系统和临时高压系统的个人看法:
我认为系统里面有泵就是临时高压,除开临时高压当然就是常高压了。
回复
36楼
因为市政管网的压力不够呀,经过小区内的泵加压后,压力就可以满足要求了。
本小区比较的大,而且对消防要求比较的高,所以需要一个单独的消防管道。
回复
37楼
朋友那也不行.有消防水泵旧不是常高压,这样说有一定道理,可以设计一个高位水箱满住初期10分钟.
回复
38楼
这个我是不管的,单体建筑物的消防我不设计的,我是做市政设计的,我就是想搞清楚我所问的问题哦。你看我的问题了吗?如果你知道的话,就回答一下。很感激!
回复
39楼
kj说得很对,但我觉得除了有高压,更重要的就是充足的水量(10分钟)都能维持高压,否则气压给水设备就都算是常高压了(他们都能提供高压,但水量只有1立方不到)!
回复
40楼
另外,我找到《建规》上有明确规定“气压给水装置只能算临时高压”!GBJ16-87(2001年版)P256
回复
41楼
to kj:我想补充一下。常高压系统应该是有针对性的。比如,AB两幢相邻建筑,供水条件都一样,但是高度有差别,这就可能出现,低建筑的消防系统可以不需加压,而高建筑必须要通过设备加压后才能满足消防要求。所以常高压系统应该是不以压力多少来衡量,而以是否满足某一具体的建筑的使用要求来判断。还有一种低压系统你没有提到。这种系统常常用于室外消防系统。它不需要满足压力要求,只要能提供一定水量就可以。加压由消防车来提供。另临时高压系统中,在建规里它是一个总称。但随着人们认识提高,上海规范首次提出了准高压系统。这种系统是平时压力就满足最不利点要求,即不存在延时性,打开消火栓龙头就可以用。它细分的话有:稳高压系统和局部稳高压系统。好了不多说了,大家有兴趣可以看一下上海的地区规范,我个人对这个很欣赏,希望建规能比照它来个大修改。当然上海消防有其特点,有些地方不能放到全国来执行。
回复