“常高压给水系统”与“临时高压给水系统”有何区别?该怎样选择?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小区应该设置临时高压给水系统,也就是存在延时的消防系统需要临时高压给水系统。不知道理解错否,感觉不对!!
“常高压给水系统”与“临时高压给水系统”有何区别?
该怎样选择?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小区
应该设置临时高压给水系统,也就是存在延时的消防系统需
要临时高压给水系统。不知道理解错否,感觉不对!!
42楼
大家的发言都很好,本人受益匪浅!
回复
43楼
kj说的很具体
回复
44楼
谢谢kj,,做过几个消防压力超过3公斤的工程,询问前辈道没问题,现在我很担心。
回复
45楼
消防系统一般不采用变频装置,变频给水装置用在生活给水中,消火栓的出口最低压力是有要求的,消防泵是根据此要求而选定的流量和扬程。
回复
46楼
有一个院区无自来水,采用井水到水塔的供水系统,水塔容积为40立方米,高度满足消防要求.在这种条件下,做消防外线设计,请问这种情况是属于常高压系统,还是临时高压系统?如果是临时高压系统,设消防水池及消防水泵,是否可以不设稳压水箱及稳压泵?用水塔来代替稳压水箱及稳压泵?室外环状消防管网是否可以用生活用水合用?
回复
47楼
我认为属于临时高压系统,水塔水量太小,只能做屋顶水箱用,但稳压泵及气压罐就省了。
回复
48楼
若水塔兼做稳压水箱,室外环状消防管网是否可以与生活用水合用?不知消防主泵如何控制起动,更为合理?
回复
49楼
在学校根本学不到这些东西!工作了!我暂时还没接触给排水!哎!我的专业呀!
回复
50楼
我认为理解有错哦。山区的水厂大都在山上,那也就常高压呀.可消防是不认的哈
回复
51楼
山上的水只要满足消防水源的要求,为什么不认?
水塔只有40方,只能是稳压水箱,
室外环状管网当然可以和生活用水合用,这一点zm586 同志说得很清楚,高规上也有详细的介绍。
回复