2楼
呵呵,我先抛砖引玉吧,对此问题一直没有一个明确的说法,而且在国外甚至都不加,有些样本上到是提到了,但只是提到多大的电流,比如32A或63A,但32A的开关的而定断时耐受电流是不一样的,比如NS100N 32A与C65N-C32A完全不一样,我想这也应注明吧!
回复
3楼
在SPD前加断路器或熔断器应该是必须的吧,楼上说的“国外甚至不加”可能是SPD内置保护熔断器的情况。
回复
4楼
天津中立防雷由此产品!
回复
5楼
我指的主要问题是做后备保护的熔断器或断路器的规格的选择的问题,看清题目!
回复
6楼
先纠正你说的“可能不加”的说法。
另外你说的SPD前断路器分断能力应大于SPD安装处的最大短路电流。
回复
7楼
所谓的可能不加并不是我的观点,是厂家说的,我可是一直加断路器的!谢谢楼上的解释
回复
8楼
“限压型SPD的内部核心是一个氧化锌压敏
电阻氧化锌足由晶粒组成,晶粒被其有P
级,就是说没有前级的分流保护,后面对1类设备保
护的SPD,其工作寿命是不可能长的!
fill 14:住宅SPD安装在利余电流保护装N RCD
前面好还是后A好?
一N结半导体结构的晶界层隔开,这些晶界层决定
了压敏电阻的U-I特性当电涌电流通过压敏电
Fl超过了它的承受能力时,瓷体中将有部分晶界层
被损坏,致使压敏电压下降,严重时将被击穿一随着
放电次数的增加,性能逐渐下降,当失效损坏时,往
往是短路的形式虽然在SPD的内部已经有热熔
断机构,但在SPD瞬间失效短路时,热熔断机构在
时间上往往来不及切断电源,因此,作为后备保护的
需要,应该安装熔断器或断路器,保护I类设备的
SPD可视情况而定。”
这是我找到的资料,供大家参考,再结合6楼说的,答案就比较明确了
回复
9楼
住宅SPD安装在利余电流保护装N RCD
前面好还是后A好?
两种接法都能够保护电器设备SPD妥装在
RCD后面,由于模数化的BCD 具有过电流
断路保护能力,因此能够提供SPD的后备保护,而2
只SPD平衡接在PE线上,泄漏电流差值很小,通常
不会引起BCD误动。SPD安装在BCD前面,模数
化的RCI)不能够提供SPD的后备保护。
个人找的资料,仅供参考!
回复
10楼
断路器的分断能力一般都小于雷电流吧,那是不是因为虽然电流很高,但时间短或者频率高的雷电流并不会损坏断路器呢
回复
11楼
我认为,讨论这个话题之前,您必须要做点前期工作,否则就是浪费时间和精力!
1.[压敏电阻类限压型]SPD的故障实验
2.[进口/国产名牌]125A;63A;32A;空气开关[包括微断和塑壳]在8/20下断路电流是多少?????
3.[进口/国产名牌]250A;125A;63A;32A;熔断器在8/20下断路电流是多少?????
4.实验标准正反各5次冲击,每次间隔1分钟
如果上面的工作都做好了,您就不会再讨论这个话题------因为一切都是骗局-----骗局啊!
回复