送32分:建筑防火分区的防火门窗是否一定要设喷淋保护
kj
kj Lv.7
2003年08月28日 22:10:45
只看楼主

我做一厂房,其中利用防火墙及防火门窗划分了4个防火分区,但分区间的防火墙上有防火门窗,整个厂房内只有消火栓系统。请问,这种情况下,防火墙上的防火门窗是否应设喷淋保护? 因为防火墙是按2小时耐火的,而甲级防火门才耐1.5小时,这里有时间差的问题。

我做一厂房,其中利用防火墙及防火门窗划分了4个防火分区,但分区间的防火墙上有防火门窗,整个厂房内只有消火栓系统。

请问,这种情况下,防火墙上的防火门窗是否应设喷淋保护? 因为防火墙是按2小时耐火的,而甲级防火门才耐1.5小时,这里有时间差的问题。
免费打赏
liangfp
2003年08月28日 22:58:28
2楼
利用防火门窗划分防火分区,一定要设水幕
回复
zssf01
2003年08月29日 08:49:21
3楼
2小时的防火墙?你的设计有问题吧?最低4小时。
防火墙上禁止开窗,防火门甲级的1.2小时耐火极限规范允许,但不能到处都是防火门,按照每40延长米1个没人会找你麻烦。
回复
kj
2003年08月29日 22:27:18
4楼
致zssf01:哪里会是4小时? 厂房2小时,仓库3小时,高层3小时。哪里冒出个4小时,请教。
回复
xsj9428
2003年09月01日 11:25:30
6楼
1.低层规范没要求设防火分区;
2.防火墙上设甲级防火门或甲级防火窗时不需设喷头保护,因为规范上没有要求.不过要注意是甲级.
回复
2003czq
2003年09月01日 11:43:27
7楼
防火门上方设水幕是必须的,但开门窗的数量应按规范执行.
回复
zln
2003年09月01日 12:49:09
8楼
规范有要求,防火能力在3小时以上的甲级防火门可不设计水幕系统!
回复
thl_wq
2003年09月01日 12:58:58
9楼
防火墙当然应是4h(建规2.0.1条)。防火墙上规范只说可以开可自行关闭甲级防火门(7.1.4条),防火门上规范并没有要求设水幕。
回复
老科
2003年09月14日 19:45:01
10楼
看到有奖励俺就进来了。
防火卷帘3小时不奇怪呀。
我们这里都用这个,嘿嘿,不用喷水。
回复