今天检修时发现高压柜放电很严重

今天检修时发现高压柜放电很严重

DSC01250.jpg


DSC01288.jpg


DSC01303.jpg


DSC01289.jpg


DSC01296.jpg


DSC01294.jpg


DSC01256.jpg


DSC01285.jpg


DSC01259.jpg


DSC01272.jpg

免费打赏
hzongbingh
2011年11月08日 18:07:33
22楼
学习学习了。。。。。
回复
sunwei7980
2011年11月08日 18:58:17
23楼
都比较厉害
回复
afduusqq
2011年11月08日 19:30:56
24楼
以前安有凝露控制器就是一年才捡一下,结果问题很严重
回复
kissjet008
2011年11月08日 20:23:06
25楼
学习长见识了
回复
hclaodg
2011年11月08日 21:18:24
26楼
我们以前做的环网柜也是母排放电烧的这样,把绝缘板的孔开大一些就好了,我们现在一般用50的开孔器开出来的孔母排就不会有这样的问题了
回复
sdj-6278005
2011年11月09日 07:44:53
27楼
看其螺栓上面有明显的受潮现象,运行环境太潮湿了,估计里面没有凝露控制器吧!
回复
tangaizhi123
2011年11月09日 07:55:48
28楼
螺栓上面有明显的受潮现象,运行环境太潮湿引起爬电。建议增设加热器,最好是拆除环氧隔板装三只穿墙套管
回复
guofu7033
2011年11月09日 08:17:51
29楼
是潮湿引起的,估计柜子质量也有些问题。
回复
wusdsg
2011年11月09日 08:42:28
30楼
看各位的意见,长知识了
回复
william126
2011年11月09日 09:01:15
31楼
看其图2、4、6、7的氧化痕迹,明显的腐蚀、受潮现象,运行环境比较差,要做针对性的处理,不然就有发生危险的可能