今天检修时发现高压柜放电很严重

今天检修时发现高压柜放电很严重

DSC01250.jpg


DSC01288.jpg


DSC01303.jpg


DSC01289.jpg


DSC01296.jpg


DSC01294.jpg


DSC01256.jpg


DSC01285.jpg


DSC01259.jpg


DSC01272.jpg

免费打赏
ejiajiay
2011年11月09日 21:36:38
52楼
绝对是受潮引起的,装个加热器吧!
回复
xfk666
2011年11月09日 22:02:21
53楼
环境差造成:潮湿、有尘埃;绝缘挡板开的空较小,当环境潮湿时易造成放电现象;热缩管可能损坏。
回复
wanglizhaotumu
2011年11月09日 22:25:00
54楼
请教各位:三菱PLC编程时数据线怎么用?数据线插头插在9针槽还是25针槽里?
回复
lxm0765
2011年11月10日 08:23:41
55楼
爬距不足,建议还是改用穿墙套筒好。
回复
随Ω缘
2011年11月10日 08:34:29
56楼
肯定是潮湿惹得祸,导致绝缘不够。建议加去湿器。
回复
mente521
2011年11月10日 09:15:00
57楼
回复
huaxin518-gyb
2011年11月10日 10:25:22
58楼
有时候节约成本的结果会带来很大的隐患,用环氧树脂板在高压柜内绝对是不明智的,最起码也要用那种不饱和聚酯的白色板,几个套管也多少钱,还是不要省了吧。安全第一啊。
回复
wangdexun721126
2011年11月10日 14:40:25
59楼
没有隔板可能还没事了
回复
jjs12
2011年11月10日 15:53:23
60楼
环氧板的绝缘强度不好,我们也经常击穿
回复
chjs001
2011年11月10日 16:39:04
61楼
用绝缘板隔开是不合理的,应当用穿墙套管。。。。。。。
回复