今天检修时发现高压柜放电很严重

今天检修时发现高压柜放电很严重

DSC01250.jpg


DSC01288.jpg


DSC01303.jpg


DSC01289.jpg


DSC01296.jpg


DSC01294.jpg


DSC01256.jpg


DSC01285.jpg


DSC01259.jpg


DSC01272.jpg

免费打赏
majiasigongzi
2011年11月10日 16:42:18
62楼
巡检不到位,这种现象巡检时应该能发现。再有就是本身设备就存在隐患,安装时应该考虑到。这套设备是哪个厂家生产的?爆出来晒晒他
回复
zero9527
2011年11月10日 16:47:34
63楼
环境太潮湿了,环氧玻璃布板受潮绝缘下降,导致爬电现象。建议楼主转上加热器。
回复
zxr2625
2011年11月10日 19:23:21
64楼
环境太潮湿,没有装加热除湿的??
回复
xu0124
2011年11月10日 22:23:24
65楼
的确是环境潮湿引起的,改善下配电室的环境,清除放电痕迹 加大电木板的空隙 应该可以避免
回复
zzaq6789
2011年11月10日 22:31:50
66楼
y应该是环境的总是
回复
yang4055
2011年11月11日 08:54:20
67楼
估计是潮湿问题,那个绝缘板开孔有点太小了!
回复
zlj5165
2011年11月11日 10:12:34
68楼
应该是绝缘板的问题,看板的颜色应该用的是低压的绝缘板,肯定是不行的,厂家偷工减料了。
回复
wjq339
2011年11月11日 12:47:53
69楼
学习了。谢过。
回复
amw8464
2011年11月11日 14:57:32
70楼
从你的这些照片上看是潮湿所到,
回复
tjt15408
2011年11月11日 16:11:31
71楼
学习啦 感谢