消防与生活给水共用干管,然后从该干管分出各消防或生活给水支管,干管采用球墨铸铁管,消防支管采用非镀锌钢管,生活给水采用PP-R管,请教该做法如何?
消防与生活给水共用干管,然后从该干管分出各消防或生活给水支管,干管采用球墨铸铁管,消防支管采用非镀锌钢管,生活给水采用PP-R管,请教该做法如何?
2楼
可以啊
不过消防的最好用镀锌钢管!
回复
3楼
但现在不是已经禁用镀锌钢管了吗
回复
4楼
谁说的禁用镀锌钢管,只是在生活给水系统中不能用冷镀锌钢管,但热镀锌钢管还是可以用的,只是不宜使用在生活给水系统中,现在生活给水也极少使用了而已咯,但消防方面小于DN100里当然可以用咯:)
回复
5楼
可以。但是有条件还是生活消防分开。
回复
6楼
上海的多层居住及公共建筑的生活管路禁用镀锌管,高层略有放松,你还是根据当地的情况决定,最好别用,
回复