自动排气阀应该设置到什么位置
xiaoshizi
xiaoshizi Lv.2
2011年11月07日 22:29:23
只看楼主

小弟刚做施工不久,有一商铺,三层楼,一层和地下一层中间为设备层,一楼设水表,一趟立管到三楼,顶端设自动排气阀,图纸上没有排气阀的标高,应该设置到什么位置,还请大家不吝赐教~!~

小弟刚做施工不久,有一商铺,三层楼,一层和地下一层中间为设备层,一楼设水表,一趟立管到三楼,顶端设自动排气阀,图纸上没有排气阀的标高,应该设置到什么位置,还请大家不吝赐教~!~
免费打赏
xiaoji1201
2011年11月08日 09:47:45
2楼
自动排气阀只是一小个,你用DN25的管子直接往上升,离顶板一点距离就行了,反正不影响什么,那东西很小,要是在管道井内的话,多引出点距离,满足安装也就够了
回复
cgp0011
2011年11月08日 20:19:39
3楼

可设在管道的最高处
回复
liukui519
2011年11月08日 22:21:24
4楼
DN20的管子就够了
回复
yaozi33
2011年11月09日 09:43:53
5楼
回复
阎良人
2011年11月09日 16:31:01
6楼
如果是有压力供水管那可以不必安装自动排气阀,当打开最高点水阀时气体会自动排出,
回复
1177600
2011年11月14日 10:26:29
7楼
给水管设个DN15的就差不多了,一个小东西,立管往上引点就可以了,安装工人会做的
回复
feixiang111
2011年11月14日 10:56:52
8楼

一般都是这么做de!
回复
懒人啥都不写
2011年11月14日 14:57:14
9楼
设在立管的最高点即可,比三层的水平横干管高就可以了
回复
dalong1212
2011年11月18日 16:38:49
10楼
这个小东西 一般都做在系统最高点 就是你三层立管上面 比接出的3层横干管高就行了
回复
yangchaosc
2011年11月18日 17:49:47
11楼
楼上几位说的很清楚了
回复

相关推荐