接漏电保护器后侧的电路是不是就没办法接地了,看了工作原理,后侧电路接地的话会导致流过漏电开关的电流不为零,漏电开关会保持断开状态,整个电路没法工作
接漏电保护器后侧的电路是不是就没办法接地了,看了工作原理,后侧电路接地的话会导致流过漏电开关的电流不为零,漏电开关会保持断开状态,整个电路没法工作
2楼
该接地就接地.只要设备不漏电是不会引起漏保动作的.
回复
3楼
2楼的兄弟说的 感觉不大有说服力啊
漏电保护器 原理是 三相流过的电流和刚好等于工作零线的电流,, 方向相反
这样线圈上就不会有感应电动势, 后侧电器接地的话,会有部分电流从大地过去了啊
这样就不平衡了 就会跳闸了
回复
4楼
漏保后面PE可以接地,N不可以。N接地会造成误跳或者干脆无法合闸。
不过这好像是废话。。。。TN-S分出N后本来就不允许再接地了。。。
回复
5楼
支持楼上!
漏电开关后面的N线不能接地,也不能与电源相连的N线相碰,其他的保护接地仍按正常接线!
回复
6楼
学习了,灰常感谢楼上的各位 同行
回复
7楼
接漏电保护器后侧的电路想什么接地?想N线接地还是想地线重复接地?N线不能再接地,地线可以再接地!
回复