在江边施工的钢板桩围堰,钢板桩型号是拉森6的,在插打的时候,由于底下有卵石层的原因,有些钢板桩能到设计标高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么办法能解决这个实际问题吗???这个高度差大了点,估计这个开挖下去的话围堰内的水无法止住。求高人指点。
在江边施工的钢板桩围堰,钢板桩型号是拉森6的,在插打的时候,由于底下有卵石层的原因,有些钢板桩能到设计标高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么办法能解决这个实际问题吗???这个高度差大了点,估计这个开挖下去的话围堰内的水无法止住。求高人指点。
2楼
补充:钢板桩是用振动锤插打的。
回复
3楼
谢谢楼主的分享,很有用,非常感谢
回复
4楼
看卵石的粒径大不大,不大的话,吸泥机吸,然后复打
回复
5楼
为嘛回帖才有分!为嘛回帖才有分!为嘛回帖才有分!为嘛回帖才有分!为嘛回帖才有分!
回复
6楼
用功率更大的桩机打呗
回复
7楼
前后左右换位置打,反复提拉打,如果还不行,打到无法打动后作横拉杆,打不下去的占总数的5%是可以的。
回复
8楼
钢板桩入土深度比较大,而且50%以上的钢板桩都没到设计标高,而且差得很远,根本没法往下打。
回复
9楼
谢谢,现在的情况是反复提拉打也没有用,而且50%以上的钢板桩标高都没到位,而且还差3,4米(钢板桩是15m长的)以上吧,昨天用挖机挖了一定深度后也无法插打。难道就没有办法可以对付这个鹅卵层了吗?
回复
10楼
也不是很了解 没有遇到过都这样的事情 等待答案
回复
11楼
是不是可以考虑用大型钢(如H型钢)先打下去再拔起来打钢板桩!
回复