论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。
这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的
有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
52楼
谢谢楼主!!
回复
53楼
现在一般都用定压罐 ,水箱太占空间,而且防腐保温很麻烦,定压罐厂家可以提供,只需要选型就好。
回复
54楼
不错的东东,对于定压泵也有一些讲解,已经下载。
回复
55楼
定压罐的容积如何选择
回复
56楼
在锅炉房系统中,膨胀水箱定压主要用在开式系统中,闭式系统大多用的是补水泵加定压罐定压,当然外网如果有高位水箱那是最好,如果没有的话,采用定压罐也是不错的方式,我刚装的一个锅炉房就是这种方式,效果还不错,他可以起到变频泵的效果.
回复
57楼
我下了,却打不开
回复
58楼
。。。。。。。。。。。不民百啊
回复
59楼
膨胀水箱定压主要用在开式系统中,闭式系统大多用的是补水泵加定压罐定压.
这是哪来的根据,带开式膨胀水箱的系统并不一定是开式系统!
又有人犯这种错误.
回复
60楼
不错的东东,对于定压泵也有一些讲解,就是CAD字体不是常用的字体
非常感谢楼主:)
回复
61楼
本人也倾向采用变频定压,安全 高效 操作简单 .
回复