论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。
这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的
有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
62楼
谢谢
回复
63楼
相当好,我可以编成软件,那选择就无比方便了
sfq163@tom.com
我主要编写了暖通空调预算大师
组合式空调机组选型报价软件
其他各类数据库管理软件等
欢迎学习交流
非常好用
回复
64楼
计算见 2004暖通措施
回复
65楼
一直还不是很懂 定压罐 根膨胀水箱到底有多少区别 ,应该都是差不多的吧!计算时也应该差不多。只是一个是罐 一个是水箱而已。是不是呢?
回复
66楼
搂住为什么还不发一个容纳膨胀水量的膨胀罐的例题。不是说要发的马?是不是大致相同。只是和水箱合并了!
回复
67楼
p=45+0.5+1
那个0.5和1是什么意思啊?哪位大虾 指教一下啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
68楼
一般来说,定压罐和膨胀水箱是不能同时存在的,因为两个系统不同,一个是闭式系统,一个是开式系统。
闭式系统用在开式系统中,膨胀水箱是要溢水的。
回复
69楼
不错,感谢楼主的好东西,向你学习了
回复
70楼
虽然没下载,但参与其中,非常需要这方面的资料。
回复
71楼
ding lou zhu