这样室内外消防共用管网可行吗
kikiko
kikiko Lv.4
2011年11月08日 14:57:43
只看楼主

一个镇办公楼项目,没有市政水,甲方打算打井,室内消防水量15l/s,室内消防水量20l/s,我的想法是: 1、室外消防采用低压系统,和生活给水合用管网,成环; 2、室内消防采用临时高压系统,消防水池供水,设屋顶消防水箱和消防水泵(只考虑室内消防水量和扬程)。按甲方要求,消防水池和消防泵房都在室外单独设立。 我的问题是: 1、室外管网只有一条进水口,但是有消防水池(容积按照室内消防水量设置),是否满足规范要求;

一个镇办公楼项目,没有市政水,甲方打算打井,室内消防水量15l/s,室内消防水量20l/s,我的想法是:
1、室外消防采用低压系统,和生活给水合用管网,成环;
2、室内消防采用临时高压系统,消防水池供水,设屋顶消防水箱和消防水泵(只考虑室内消防水量和扬程)。按甲方要求,消防水池和消防泵房都在室外单独设立。
我的问题是:
1、室外管网只有一条进水口,但是有消防水池(容积按照室内消防水量设置),是否满足规范要求;
2、办公楼5层,是否只做消防水箱即可(无自动灭火系统);
3、室内消火栓竖向成环,与室外环状管网的分支连接,消防水泵出水一根与给水总管连接(环状管网前端),另一根与环状管网连接,是否可以;此外,这样室内外消防共用管网是否可行。
免费打赏
yhl9179
2011年11月08日 15:10:04
2楼
消防水池储存室内 室外全部用水量

屋顶水箱满足10min水量

屋顶水箱是否加压 看当地规范要求

室外既无市政管网 室外栓需考虑稳高压系统 保证压力1.0MPa
回复
kikiko
2011年11月08日 15:42:10
3楼
消防水池储存室内 室外全部用水量
请问:打井的水量可以满足室外消防,还需要消防水池储存室外水量吗

室外既无市政管网 室外栓需考虑稳高压系统 保证压力1.0MPa
请问:0.1MPa的压力给水管网可以满足,给水管网压力0.3MPa,所以室外管网按照低压设计
以上两条是否可行
回复
kikiko
2011年11月09日 08:01:28
4楼
自己顶上去,等待中
回复
pangjiang27
2011年11月09日 11:43:27
5楼
1、”没有市政水”如何采用低压和生活水共用成环。
2、设屋顶消防水箱和消防水泵,消防水池供水,属临时高压给水系统,ok
问题:1、室外管网只有一条进水口,哪里来? 水池补水可靠的话,ok
2、无送回风管道的空调系统,只消火栓、灭火器ok
3、室内外是分开还是合用是前提!一:如果分开(室外保证两路进水,且水量、水压保证满足;室内临时高压设水泵、高位水箱)二:如果合并(水池存室内外用水总量252吨,水泵流量取35L/s,室外成环DN150,接两路设止回阀DN100进室内,室内上下成环,屋顶水箱9吨)
回复
kikiko
2011年11月09日 14:21:12
6楼
谢谢楼上,基本知道了
回复
liukui519
2011年11月09日 22:05:47
7楼
另外还得注意办公楼的建筑面积是否超了3000m2
回复
w-jwei
2011年11月10日 10:34:00
8楼
很显然,你这个项目,没有市政给水,只有自备水源,你这个消防水池要考虑室外消防用水量了,如果消防水池保护半径150米范围内能保护所有的建筑,则只作消防取水口,就行了,如果超出150米了,你要在泵房做室外消防泵加压,你也可以室内外消防管网合用,这样消防泵流量按室内外水量之和计!!
回复
kikiko
2011年11月10日 14:44:27
9楼
室外消防水池要使用原有一个地下5米,地上4米的水池,容积满足室内外消防水量的要求,消防水泵按照室内外水量计,是否有什么问题
回复
rzy6494
2011年11月14日 16:07:43
10楼
1、一般这种情况大都采用生活消防合用水池及泵房。2、若你说的水池在150米范围内,并且能做消防取水口,消防用水有不被动用的措施,联合泵房内设生活给水泵及其室外生活给水系统,设室内消防水泵及其屋顶水箱与埋地室内消防给水管。3、若你说的水池在150米范围外,采取保证室内外消防用水有不被动用的措施,联合泵房内设生活给水泵、消防给水泵及其室外生活消防合一的给水系统,设屋顶水箱,平时由生活给水泵及屋顶水箱保持水压,发生火灾时开启消防水泵(关闭生活给水泵)以保证生活消防流量及压力。
回复
金——
2011年12月19日 23:02:04
11楼
路过,学习下!!!