一个镇办公楼项目,没有市政水,甲方打算打井,室内消防水量15l/s,室内消防水量20l/s,我的想法是: 1、室外消防采用低压系统,和生活给水合用管网,成环; 2、室内消防采用临时高压系统,消防水池供水,设屋顶消防水箱和消防水泵(只考虑室内消防水量和扬程)。按甲方要求,消防水池和消防泵房都在室外单独设立。 我的问题是: 1、室外管网只有一条进水口,但是有消防水池(容积按照室内消防水量设置),是否满足规范要求;
1、室外消防采用低压系统,和生活给水合用管网,成环;
2、室内消防采用临时高压系统,消防水池供水,设屋顶消防水箱和消防水泵(只考虑室内消防水量和扬程)。按甲方要求,消防水池和消防泵房都在室外单独设立。
我的问题是:
1、室外管网只有一条进水口,但是有消防水池(容积按照室内消防水量设置),是否满足规范要求;
2、办公楼5层,是否只做消防水箱即可(无自动灭火系统);
3、室内消火栓竖向成环,与室外环状管网的分支连接,消防水泵出水一根与给水总管连接(环状管网前端),另一根与环状管网连接,是否可以;此外,这样室内外消防共用管网是否可行。