今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。
今天碰到一个审图的,说大于50平米的发电机房要做排烟。真无奈;以前做的都碰到这事(不考虑排烟,只做通风而已);还有一个可笑的问题,说配电室的通风量要大于12次,我要疯了,火灾后非要当成事故排风。平时最多计算到8而已,手册上是3次。技术措施上是3到4次。大家发表一下自己的看法及原因。
2楼
发电机房排烟应该是燃烧排烟,补风要考虑。配电室考虑排风当排烟,有依据吗
回复
3楼
1:发电机房绝对不要做消防防排烟,提这个问题的审图员是那种对规范的理解不求甚解的人,可以bs他了。
2:配电室的通风量应该按发热量计算,但好少有人那么较真。按8次的话,和发热量计算比较,应该偏小,我们一般也就按15次换气次数算。
回复
4楼
1.发电机房不做排烟
2.配电房即使按照12次算,也没多少风量,取大点也没什么,机房,特别是夏季还是很热的,有可能要装空调降温,对人员操作,设备运行都有好处,何必那么吝啬,业主花钱,又不是你花钱,适当增加换气次数只有好处没坏处。
回复
5楼
发电机房和配电室一般都要做气体灭火,所以不做排烟。根据气体灭火规范,就算事故排风,也只要5次就够了。
回复
6楼
1、发电机房是不需要消防排烟的,但是排风、补风、冷却用送风(水冷不考虑)是要有的,储油间还要有事故排风,换气次数和风量措施上都有了。
2、配电室3--4次,变电室6--8次,都是有实际数据的。
回复
7楼
首先要明确是配电室还是变配电室,配电室通风3,4次就可以,变电室10次吧,南方地区可以取稍大些,现在好些地下变配电要做气灭,所以不考虑防排烟,至于柴油发电机房不需要考虑防排烟,通风量按发电机容量计算
回复
8楼
1.柴油发电机房不需要机械排烟,燃烧的尾气预留烟气通道,柴发机组自带排风机的预留排风竖井,考虑足够的补风量和补风竖井面积;
2.配电室的配电柜因为发热量比较大,我们是按照12次考虑的。
回复
9楼
柴油发电机房是要做排烟、进风、排风的,排烟量、排风量、送风量详见陆耀庆老师红宝书P1005.
回复
10楼
个人认为要分清是配电室还是变电室(或者变配电室),因为民用建筑的低压配电室设备发热量很小,而变电就不一样了,变压器散热量巨大,还有弱电机房设备发热量也很高,所以做十几次的风量很正常,
回复
11楼
红宝石书上的排烟是指柴油机的排烟,并非是机房的排烟。~~