请教:宾馆供水方式问题,水池+水泵+水箱?水池+变频供水?
myhome2008
myhome2008 Lv.2
2003年08月31日 14:10:25
只看楼主

现有一五层宾馆,三至五层为客房,共100个床位。高20m,市政压力20m,若采用水池+水泵+水箱供水,则顶层压力不够,另考虑设电锅炉供应热水,各位大虾,你们现在做宾馆采用哪种方式呢,水箱还是变频?若采用水箱,压力不够怎么办呢?电锅炉一般都配有热水箱,我想问各位大虾:1.若宾馆热水系统用电锅炉,电锅炉放在什么位置好呢?2.热水系统用电锅炉,采用哪种供水方式好呢,有的电锅炉样本说被加热水的水头损失为10m,若由屋顶水箱供冷水,电锅炉也放在屋顶,屋顶水箱比电锅炉高出不足10m怎么办呢?而电锅炉所配的热水箱高度不能满足顶层客房的压力又怎么办呢?若这两个地方都加泵,是不是系统太复杂了。3.若采用变频泵供冷水,电锅炉放在屋顶还是地下室好呢?压力平衡问题怎么解决呢?

现有一五层宾馆,三至五层为客房,共100个床位。高20m,市政压力20m,若采用水池+水泵+水箱供水,则顶层压力不够,另考虑设电锅炉供应热水,各位大虾,你们现在做宾馆采用哪种方式呢,水箱还是变频?若采用水箱,压力不够怎么办呢?
电锅炉一般都配有热水箱,我想问各位大虾:1.若宾馆热水系统用电锅炉,电锅炉放在什么位置好呢?2.热水系统用电锅炉,采用哪种供水方式好呢,有的电锅炉样本说被加热水的水头损失为10m,若由屋顶水箱供冷水,电锅炉也放在屋顶,屋顶水箱比电锅炉高出不足10m怎么办呢?而电锅炉所配的热水箱高度不能满足顶层客房的压力又怎么办呢?若这两个地方都加泵,是不是系统太复杂了。3.若采用变频泵供冷水,电锅炉放在屋顶还是地下室好呢?压力平衡问题怎么解决呢?
有哪位大虾做过类似的工程,请在这里指点一下迷津,多谢!
免费打赏
xujingya
2003年09月05日 21:42:46
22楼
水池+水泵+水箱,压力不够可以在屋顶设一套增压设备
回复
孟凡
2003年09月17日 22:15:46
23楼
采用变频供水,电热水锅炉放下边。
电热水锅炉配一热水储存罐,配一循环泵采用全机械循环。
这样一来压力就比较稳定,系统也简单。
回复
痴弦笙
2003年09月17日 23:11:02
24楼
根据论坛积分规定,悬赏送积分的帖子,如果贴主过了两周都不露面处理,斑竹可以强制送分。

本贴已经由斑竹强制送分了。

如果两周内都没有满意的回复,贴主可以回复说“没有满意回复,要求延期XX天”。这样的话,斑竹可以适当再延期,并可把帖子提顶,以增加回复的几率。
回复
hyingno1
2003年09月23日 09:53:25
25楼
我认为首先应该解决的是冷热水的压力平衡问题,然后是顶层的压力过小问题。我的建议是首先采用分区供水,一、二层采用市政管网直接供水,三到五层采用变频泵下供上回供水;热水电炉则放在地下室,采用变频泵下供上回循环供水,至于冷热水压平衡问题则可以在五层的同一高度上设置两套压力变送器来分别控制冷热水系统中的变频泵的工况。至于停水问题,可设置低压开关,当停水时,低压开关可同时切断两套系统中所有用电器的电源,也就是没有了冷水,也就没有了热水。当然了低压开关应该安装在冷水管路系统中了。
回复
hyingno1
2003年09月23日 09:53:30
26楼
2003年09月23日 16:18:05
27楼
补充一点:我主张采用“分区供水、水池+变频水泵”的形式!而且上面介绍的控制方式也不是很复杂,还算得上是经济吧!
回复
liujun-770
2003年09月28日 10:48:47
28楼
采用分区供水,一二层市政直接供水。三~五采用水池-变频泵供水,冷热水全部接变频泵。
回复
liujun-770
2003年09月28日 10:49:00
29楼
采用分区供水,一二层市政直接供水。三~五采用水池-变频泵供水,冷热水全部接变频泵。
回复
jingganglu2000
2003年10月07日 12:44:35
30楼
1,一般情况下,锅炉房都设在地下室或地面上,很少放在楼上.
2, 应在地面建一地下蓄水池.
3,如果电锅炉与热水箱都是密闭的压力容器,则:在蓄水池的出水系统加一组变频供水系统,设置为加压0.3MPA左右,分别往大楼冷水供给系统与锅炉补水系统加压供水即可.这样可以保证顶层的冷热水均有1公斤的压力.
3,如果两者均不是密闭的.则要在热水箱的出水处加一组变频泵加压系统,.(一定要在热水箱里加断水保护.以防水箱内无水造成变频泵干抽损坏.)设置的加压后的出水压力与锅炉进水处的压力一致
回复
xyxh
2003年10月07日 23:47:30
31楼
可以采用变频供水系统,热水系统采用电锅炉+闭式热水罐的形式。变频泵直接供大楼冷水和闭式热水罐进水,电锅炉和闭式热水罐间设循环泵,从罐中抽水送至电锅炉,循环加热,热水加热后储在热水罐内,热水用水由热水罐供应。冷热水压力自然平衡。
回复