请教:宾馆供水方式问题,水池+水泵+水箱?水池+变频供水?
myhome2008
myhome2008 Lv.2
2003年08月31日 14:10:25
只看楼主

现有一五层宾馆,三至五层为客房,共100个床位。高20m,市政压力20m,若采用水池+水泵+水箱供水,则顶层压力不够,另考虑设电锅炉供应热水,各位大虾,你们现在做宾馆采用哪种方式呢,水箱还是变频?若采用水箱,压力不够怎么办呢?电锅炉一般都配有热水箱,我想问各位大虾:1.若宾馆热水系统用电锅炉,电锅炉放在什么位置好呢?2.热水系统用电锅炉,采用哪种供水方式好呢,有的电锅炉样本说被加热水的水头损失为10m,若由屋顶水箱供冷水,电锅炉也放在屋顶,屋顶水箱比电锅炉高出不足10m怎么办呢?而电锅炉所配的热水箱高度不能满足顶层客房的压力又怎么办呢?若这两个地方都加泵,是不是系统太复杂了。3.若采用变频泵供冷水,电锅炉放在屋顶还是地下室好呢?压力平衡问题怎么解决呢?

现有一五层宾馆,三至五层为客房,共100个床位。高20m,市政压力20m,若采用水池+水泵+水箱供水,则顶层压力不够,另考虑设电锅炉供应热水,各位大虾,你们现在做宾馆采用哪种方式呢,水箱还是变频?若采用水箱,压力不够怎么办呢?
电锅炉一般都配有热水箱,我想问各位大虾:1.若宾馆热水系统用电锅炉,电锅炉放在什么位置好呢?2.热水系统用电锅炉,采用哪种供水方式好呢,有的电锅炉样本说被加热水的水头损失为10m,若由屋顶水箱供冷水,电锅炉也放在屋顶,屋顶水箱比电锅炉高出不足10m怎么办呢?而电锅炉所配的热水箱高度不能满足顶层客房的压力又怎么办呢?若这两个地方都加泵,是不是系统太复杂了。3.若采用变频泵供冷水,电锅炉放在屋顶还是地下室好呢?压力平衡问题怎么解决呢?
有哪位大虾做过类似的工程,请在这里指点一下迷津,多谢!
免费打赏
chj2188
2003年10月25日 12:27:52
32楼
1、宾馆里的供水最好用变频给水,无负压给水一般不太稳定。
2、宾馆里设有电热水器,则一般需开阀压力0.15Mpa.
综上所述,此系统应选主泵两台扬程为20*1.3*1.1+15=38米,流量可按相关标准查获.再选两台稳压泵,气压罐可选配.(变频给水).
回复
bagger781122
2008年12月01日 10:54:45
33楼
宾馆供水方式问题,水池+水泵+水箱?水池+变频供水?
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
bagger781122
2008年12月01日 10:56:04
34楼
本图是综合医院的污水处理全套图纸,工艺采用接触工艺,望各位批评指导 (下载需要 1 积分,如何赚取积分)
回复
bagger781122
2008年12月01日 10:57:21
35楼
南方某城市二甲医院综合楼全套给排水施工图 (下载需要 1 积分,如何赚取积分)
回复
bagger781122
2008年12月01日 11:00:10
36楼
1,一般情况下,锅炉房都设在地下室或地面上,很少放在楼上.
2, 应在地面建一地下蓄水池.
3,如果电锅炉与热水箱都是密闭的压力容器,则:在蓄水池的出水系统加一组变频供水系统,设置为加压0.3MPA左右,分别往大楼冷水供给系统与锅炉补水系统加压供水即可.这样可以保证顶层的冷热水均有1公斤的压力.
3,如果两者均不是密闭的.则要在热水箱的出水处加一组变频泵加压系统,.(一定要在热水箱里加断水保护.以防水箱内无水造成变频泵干抽损坏.)设置的加压后的出水压力与锅炉进水处的压力一致
回复
bagger781122
2008年12月01日 11:01:19
37楼
2008年12月17日 14:47:21
38楼
工厂浴室淋浴用热水,采用电热水炉+密闭保温水箱,有人提出是否蓄热水箱?
请教
蓄热水箱和保温水箱的概念区别和功能构造的差别?
回复
lzq0523
2008年12月17日 20:30:29
39楼
建议采用叠压供水系统加水箱,最节能。
回复
yifan2004214
2008年12月21日 18:16:35
40楼
建议采用屋顶水箱供水,地下是不是也需要设热水箱阿
回复
zhangfanghong534
2008年12月25日 15:56:24
41楼
同意用容积式电锅炉+水箱+增压+循环
没得说,纯粹的用水箱现行的规范好象不行了]
建议再翻番规范
回复