一个四层住宅,底层为车库,车库每户隔墙分开的.(附图一张,望各位指教)
一个四层住宅,底层为车库,车库每户隔墙分开的.
(附图一张,望各位指教)
2楼
不需要
回复
3楼
谢谢斑竹!心里有底了
回复
4楼
灭火器呢??
这样的车库能不配灭火器么?
回复
5楼
我做过这样的工程,在秦皇岛这边不需要,结果去唐山就必须加!我觉得每户都用防火墙隔开,就应该算独立的停车库,汽车库设计规范上也有一条
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
所以我觉得不用设,所以我第一次里面只加了灭火器,结果审查还是通不过,没办法,后来只有加了消火栓。
后来听说石家庄也要加消火栓。
回复
6楼
灭火器我是做了的,兄弟说的是不是有地方规范的原因啊?我觉得按建规也是不用的啊
回复
7楼
不用设。
回复
8楼
看各个地方的规定吧,
CAO,中国就这个德行,制定个规范,漏洞一大堆,各地方也不一定遵守规范,
规范有间距要求,保证二股水柱能达到任何点就行了,而没有规定必须单户必须要加消火栓,但有的地方消防支队就要求必须加,谁也没办法
回复
9楼
不用设,但是地方有些什么特殊的规定那就另当别论呢。
回复