可以用潜水泵做消防泵吗,规范可没有明确提出这是不行的,潜水泵保证自灌进水哦,现在网上都能搜出很多潜水消防泵了,而且用了潜水泵还用做泵房吗,
可以用潜水泵做消防泵吗,规范可没有明确提出这是不行的,潜水泵保证自灌进水哦,现在网上都能搜出很多潜水消防泵了,而且用了潜水泵还用做泵房吗,
12楼
个人认为是不可以的,即使潜水泵满足了自灌要求,但是,验收规范内,要求所有消防设备必须经过消防部门的型式检验,潜水泵有此检验证书? 当然是没有了,既然没有,就不能验收合格了
回复
13楼
只有有消防证书,就可以用。
回复
14楼
能不能用,要跟当地的消防部门沟通。我们(福建地区)这里(福建地区)消防部门都不同意使用,验收都会通过的!!!!!!!!
回复
15楼
二楼很厉害~~
回复
16楼
消防泵过去讲备案制。就是通过消防有关部门检测及备案。即XBD。消防泵与普通泵的要求区别:可靠性、稳定性、安全性及灵敏性。若能满足以上就可以。
回复
17楼
我最近做个一个潜水泵消防泵房,用的是深井泵,审图通过了
重点是深井泵已经满足自灌要求了,因为长轴泵的泵涡轮在水下。
回复
18楼
回复
19楼
哎~有见过做的。现在设备厂家厉害呀!!
回复
20楼
顶楼上的
回复
21楼
通过审图公司审核不等于正确。审图公司良莠不齐--有的水平很差的。尤其是地市级。
回复