可以用潜水泵做消防泵吗
gyjxp1973
gyjxp1973 Lv.4
2011年11月09日 08:54:25
只看楼主

可以用潜水泵做消防泵吗,规范可没有明确提出这是不行的,潜水泵保证自灌进水哦,现在网上都能搜出很多潜水消防泵了,而且用了潜水泵还用做泵房吗,

可以用潜水泵做消防泵吗,规范可没有明确提出这是不行的,潜水泵保证自灌进水哦,现在网上都能搜出很多潜水消防泵了,而且用了潜水泵还用做泵房吗,
免费打赏
xushijian1009
2011年11月15日 14:30:02
22楼
直接给做设备的厂家弄
回复
xgw
2011年11月16日 11:08:01
23楼
有条件还是咨询消防部门吧
回复
kdxjqing
2011年11月16日 11:31:11
24楼
在国家明示“消防潜水泵”可以之前,最好采用常规消防泵,找那个麻烦干啥。
回复
shuixin_1026
2011年11月16日 14:51:16
25楼
这个是不是可以用,主要是看当地管理部门的要求吧?规范都明确表示,条文解释以当地管理部门的的理解为准么。规范中没有明确规定的,谁的权力大谁说的算了
回复
yishengyuan
2011年11月16日 15:00:52
26楼
不能用,
回复
xudy20052
2011年11月16日 16:35:59
27楼
何必找这个麻烦呢,消防的责任大着哩,还是用离心泵保险。
回复
cpaicp008
2011年12月22日 16:10:33
28楼
即使潜水泵满足了自灌要求,但是,验收规范内,要求所有消防设备必须经过消防部门的型式检验,潜水泵有此检验证书? 当然是没有了,既然没有,就不能验收合格了. http://www.lcpv.net
回复
zlx20100922
2011年12月28日 21:25:06
29楼
潜水泵肯定不能用作消防泵,消防泵平时是不用的,潜水泵长期浸泡在水里,密封圈会老化,水泵会进水,何时坏了都不知道,到了有火情时不出水才糟糕呢!
回复
fox-angel
2012年01月18日 17:44:47
30楼
二楼的是高手呢,学习了
回复
lizuyun3376062
2012年01月20日 21:37:35
31楼
应该可以的,只要流量杨程能满足要求,我好像还收到过一个厂家的样本,好像是熊猫的