如图所示,同样的轴压比为什么有些红有些却显示正常?是软件的问题么?

未命名.jpg

如图所示,同样的轴压比为什么有些红有些却显示正常?是软件的问题么?

未命名.jpg

免费打赏
lonelyparty
2011年11月09日 09:41:57
2楼
红字的问题要看超配筋信息才能明白的。
回复
wang5512
2011年11月09日 09:44:57
3楼
短肢剪力墙的轴压比呀,当然就报红了。
回复
hyp1962
2011年11月13日 22:40:30
4楼
PKPM剪力墙轴压比是按单个墙肢计算,在楼主的图中就是六段墙,对应的就有六个轴压比.
规范对剪力墙的轴压比要求是指整组墙的轴压比,在楼主的图中就是二组墙.
判断剪力墙的轴压比是否超标,需要对PKPM计算的轴压比进行核算.
回复
zuoyun2007
2012年04月25日 14:57:10
5楼



pkpm为什么是对单片墙的的轴压比进行算的呢?
回复
akrose
2012年04月25日 19:44:30
6楼
1.构件信息中查看除了轴压比以外是否还有其他问题。
2.在satwe图形文件输出中“.....轴压比......”一项中“组合轴压”验算全截面轴压比。
回复
jianzhang0217
2012年05月14日 11:14:12
7楼
学习了,我也遇到了这样的问题
回复
wwwkingli
2012年12月25日 15:52:40
8楼
选择组合截面 验算轴压比,
回复
一仰化碳
2013年07月18日 16:35:56
9楼
用组合轴压比一算就行了啊
回复
lvhaokun228
2013年08月27日 19:26:31
10楼
怎么验算组合轴压比啊 ,高手帮解答啊
回复
馋猫
2013年09月03日 10:54:04
11楼
问问大神门,要是组合之后还算不过呢,如下,我该怎么处理
回复