【求助】求高手指点变电站直流系统不平衡检测技术
冯蜗牛
冯蜗牛 Lv.7
2011年11月09日 10:34:58
只看楼主

昨日,我厂35KV变电站发生了一起事故,6#动力变压器低压出线跳闸,经查综保无任何记录,后台监控显示在跳闸前6秒有直流母线绝缘异常报警和2支路直流接地动作信号,于是我们首先查看了直流系统,对直流控母进行了测量,显示控母正负对地都不稳定,在70V到160V之间波动,但是正负之间稳定为220V,然后又查到直流系统的绝缘检测装置,将其上的中性点插件拔出,再次测量情况有所好转但仍有波动,最后我们又咨询了厂家,他们说现在新做的直流系统就是这样,都有波动,叫什么不平衡检测技术。我对此不明白向大家请教:

昨日,我厂35KV变电站发生了一起事故,6#动力变压器低压出线跳闸,经查综保无任何记录,后台监控显示在跳闸前6秒有直流母线绝缘异常报警和2支路直流接地动作信号,于是我们首先查看了直流系统,对直流控母进行了测量,显示控母正负对地都不稳定,在70V到160V之间波动,但是正负之间稳定为220V,然后又查到直流系统的绝缘检测装置,将其上的中性点插件拔出,再次测量情况有所好转但仍有波动,最后我们又咨询了厂家,他们说现在新做的直流系统就是这样,都有波动,叫什么不平衡检测技术。我对此不明白向大家请教:
1、不平衡检测技术到底是什么原理?
2、这种技术会影响控母正负对地电压吗?
3、出线跳闸的大概原因
谢谢!
免费打赏
lhfdlitao
2011年11月13日 23:20:04
12楼
变压器 跳闸主要有1.操作人员就地或远方命令,2保护跳闸 3连锁跳闸 查看综保没有记录,如果是操作命令和保护动作 在综保上应该有记录。仔细查一下看有没有非电量保护动作,查看一下 下一级开关的动作记录,如果下一级开关跳闸,应该连跳 变压器的2.查断路器的控制回路,有可能是 控制回路两点接地造成。
回复
老刘的直流屏
2011年11月14日 09:12:00
13楼
应该是直流系统绝缘不良,要检查一下那套直流屏
回复
ashun66
2011年11月14日 12:01:29
14楼
不平衡电桥测量法是一种测量接地电阻的有效方法,但是若用万用表测量的话,其表现出来的形式就是正负母线的对地电压是一直在变化的,这主要是原理中引入了四个辅助测量电阻,通过继电器来回切换四个电阻的工作状态来测量正负母线的对地电阻,四个电阻的切换引起了正负母线对地电压的变化,但其不影响直流系统的正常工作。
若是停掉绝缘检测装置的电源,就不会有电压的变化了。
如是正负同时出现接地的话,肯定有断路器调闸现象的出现,因为那相当于短路。

[ 本帖最后由 ashun66 于 2011-11-14 12:03 编辑 ]
回复
jkwon1234
2011年11月14日 16:24:51
15楼
回复
冯蜗牛
2011年11月14日 19:40:18
16楼
感谢大家的解答,目前问题还是没有解决,厂家来看了以后也没说出具体的原因。另我在补充一点:当时在低压进线柜旁边还有一台10KV电动机的柜子在调试,后来我们又查出此柜内有一条电缆串进了交流电,这可能是直流系统绝缘降低的原因,但仍然解释不了这个柜子怎么会影响到出现柜的。
回复
wanggang804
2011年11月14日 19:47:46
17楼
学习了,论坛里的高手真多,以后要多来这里,多学习结构知识!
回复
冯蜗牛
2011年11月14日 19:50:10
18楼
楼上几位说的我都检查过,控制回路没错,综保高低后备、差动、非电量都没有报警动作记录,目前稍微可以肯定的是必然是调试中的柜子串进交流电影响到的变压器低压进线柜,但是这个过程依然不清楚,按说这两个柜子唯一的联系就是小母线,控制回路完全是独立的,想不通是怎么影响的。
回复
cool1989ry
2011年11月15日 09:34:17
19楼
有点不明白..不过还是很有用..
回复
erpao5277
2011年11月15日 13:14:55
20楼
学习了,学习了