像这样:地下车库的火灾探测器布置要考虑梁突出顶棚的高度嘛,主梁高度是700mm,次梁高度是500mm,主梁格成的一个区域内被次梁格成9个小区域,每个小区域是7.5平方,而温感探测器保护面积是20平方嘛!这种情况下,主梁格成的这个区域应该布置4个探测器还是9个探测器呢?请大家指教下啊,非常感谢!!![ 本帖最后由 bing-ling 于 2011-11-9 11:25 编辑 ]
像这样:地下车库的火灾探测器布置要考虑梁突出顶棚的高度嘛,主梁高度是700mm,次梁高度是500mm,
主梁格成的一个区域内被次梁格成9个小区域,每个小区域是7.5平方,而温感探测器保护面积是20平方嘛!
这种情况下,主梁格成的这个区域应该布置4个探测器还是9个探测器呢?
请大家指教下啊,非常感谢!!!
[
本帖最后由 bing-ling 于 2011-11-9 11:25 编辑 ]
12楼
根据全民技术措施,4个即可
回复
13楼
布置那么多真的有用么
消防这东西,简单做做就行了。。。
回复
14楼
呵呵,值得很多人学习吧。谢谢高手。
赞同下面这个答案,还有异议吗?没有异议就这么定了。
回复
15楼
如果按规范的话要九个
回复
16楼
你丫的 你看过规范吗 要算的 不是一个区域就一个的
回复
17楼
考虑梁突出顶棚的高度
en
回复
18楼
按规范的话要九个,我以前设计时也多次查规范的,不能省的,一个大地下车库,温感是很多很多的,我也很苦恼,有什么法子省下来吗
回复
19楼
地下车库是不是不能用烟感?
好像都是用温感的
回复
20楼
《火灾自动报警系统设计规范》 应该有写的
回复
21楼
考虑梁突出顶棚的高度
回复