新高规12.2.5条地下室外墙配筋率不宜小于0.3%怎么理解?是单面的还是双面的?
新高规12.2.5条地下室外墙配筋率不宜小于0.3%怎么理解?是单面的还是双面的?
12楼
另外,咨询了多家设计院的老总,0.3%为总配筋率,否则地下室经济性将会很差。
相信不久会出现权威专家的解释。
审图公司不动脑筋,生搬硬套,不负责任。
[
本帖最后由 alaska 于 2012-6-15 12:08 编辑 ]
回复
13楼
外墙也属墙,毫无疑问双向。...........
回复
14楼
朱总书里提到过是总面积。
回复
15楼
洛听雨 发表于 2013-9-4 11:08 朱总书里提到过是总面积。你确定朱总的书里是种面积(双面)?能具体说一下那本书哪一页吗?个人认为侧壁主要是平面外受弯构件,所以是按单面的
回复
16楼
看到了,老朱确实说按总截面同一方向的最小配筋率为0.3%
回复
17楼
地下室外墙双层双向配筋,间距小于150mm,配筋率不宜小于0.3%
可以理解为每层每方向拉通筋不宜小于0.15%
回复
18楼
感觉某些最小配筋的规定与国内建筑用钢产量相关,建筑用钢产量太大,又关乎GDP
回复
19楼
多看规范。
回复
20楼
双面配筋 配筋率就是 钢筋直径/bs
回复
21楼
我的理解是单侧的。
回复