新高规12.2.5条地下室外墙配筋率不宜小于0.3%怎么理解?是单面的还是双面的?
新高规12.2.5条地下室外墙配筋率不宜小于0.3%怎么理解?是单面的还是双面的?
22楼
双面配筋要求,没面0.15%
回复
23楼
双层前面不是说 :其竖向和水平分布筋应双层双向布置,间距不宜大于150,配筋不宜小于0.3
回复
24楼
是双侧,见朱炳寅的条文解释
回复
25楼
本条前面的文字说的就是竖向和水平向双层双向布置啊,再结合条文解释,应该是双面的配筋率,为构造要求的,不是受力要求。
回复
26楼
朱丙寅《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》433页有的,0.3%为双侧,单侧为0.15%。但我一般单侧按最小配筋率0.2%控制,300的墙厚配12@180,支座处不足再按180的间距附加,跨中一般不附加。间距比规范的150要稍大,审图公司没有提过。
回复
27楼
飘过,不懂了,很多东西都忘了
回复
28楼
26楼回答问题的敬业精神值得加分加威望奖励。
以后大家在土木回答的精彩我都会加分加威望。
注意关注:lol
回复
29楼
我们设计院总工也要求是单层,不敢违背哦。原本12@150就够,现在配14@150。个人认为是双层双向。不是单层。
回复
30楼
能加大就加大
回复
31楼
肯定是单面,如果是双面的,那单面的配筋率就为0.15%了,小于最小配筋率了,显然是不对的。
回复