新高规12.2.5条配筋率不宜小于0.3%怎么理解
wfhmail
wfhmail Lv.7
2011年11月09日 12:30:54
只看楼主

新高规12.2.5条地下室外墙配筋率不宜小于0.3%怎么理解?是单面的还是双面的?

新高规12.2.5条地下室外墙配筋率不宜小于0.3%怎么理解?是单面的还是双面的?
免费打赏
cj200321700
2013年10月30日 19:33:10
32楼
外墙是上简下固的挡土墙 不是和上部的剪力墙一样受力 主要是靠侧推力控制 应理解是单侧 这条说明也写了是根据多年经验考虑计算裂缝等 一般都应在0.3以上 才做此规定如果外墙很矮 或者侧推小 比如入土才1两米我认为可以适当放宽 一般情况审图提的有道理
回复
master_hx
2013年10月31日 17:19:58
33楼
七欢喜 发表于 2013-10-17 11:19 你确定朱总的书里是种面积(双面)?能具体说一下那本书哪一页吗?个人认为侧壁主要是平面外受弯构件, …朱总的高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010,P433,12.2.5
回复
小屁孩
2014年07月23日 18:34:36
34楼
其实规范是双层的意思,朱总简介也是双层,不过这个个人认为是单层,但是我们院是双层设计
回复
大漠无疆
2015年07月08日 11:19:19
35楼
这个问题看来讨论了很久了,现在看pkpm2010的satwe的地下室外墙文件文本文件输出,我的是250墙,文件中单侧配筋为750,双侧配筋是1500,1500/(250x1000)=0.6%,由此可见pkpm是按照单侧0.3%控制的。
回复
富强168
2015年07月08日 11:26:08
36楼
谢楼主分享
回复