【请教】开关电源的外壳相对火线有220V的电压
wzy911
wzy911 Lv.3
2011年11月09日 14:27:09
只看楼主

开关电源的外壳相对火线有220V的电压 这是为什么? 然后外壳相对大地就有110的电压,手模外壳就被电,接线是这样的,输入接了L、 N,PE口空的,不敢接PE接大地的话,110V电压不是直接短路啦?

开关电源的外壳相对火线有220V的电压 这是为什么? 然后外壳相对大地就有110的电压,手模外壳就被电,接线是这样的,输入接了L、 N,PE口空的,不敢接PE接大地的话,110V电压不是直接短路啦?
免费打赏
xiulin83
2011年11月10日 16:50:21
22楼
可能是N线与外壳短路了,好好检查下绝缘情况
回复
电气李工
2011年11月10日 16:58:07
23楼
有一相火线碰开关外壳导致泄漏
回复
zjc2011
2011年11月10日 18:30:12
24楼
学习了,但是最终是什么原因引起的那
回复
fancunshang
2011年11月10日 18:45:26
25楼
N线对外壳短路,检查下,再就是出于安全考虑,PE要接的
回复
qwer3661
2011年11月10日 19:01:48
26楼
是不是说火线对外壳就是空气视为零线的呢
回复
wangxf
2011年11月10日 19:37:36
27楼
不会是火线碰壳,如果是那样的话,外壳对火线的电压应为零!可以采取以下两种办法:1.交换L、N两线;2.PE接地,把感应电压消除。我的电脑原来三芯插头的PE没有接地,脸部靠近显示器都有很强烈的触电感,后来把插座里的PE线接地,就消除了此种现象!
回复
缥缈峰
2011年11月10日 20:22:06
28楼


开关电源交换L和N接线是非常错误的@@
回复
glidong809
2011年11月10日 20:36:47
29楼
前来看看,收获了
回复
sunwei7980
2011年11月10日 20:43:25
30楼
用导线碰一下主接地体就行了
回复
xing_zai
2011年11月10日 21:01:33
31楼

本人认为火线对外壳本来就是220v,外壳相对于大地110应该是感应电,接地没事的