应急照明的两个问题
bao_heart1210
2011年11月09日 15:15:54
只看楼主

请教一下应急照明的问题:1.应急照明属不属于消防负荷,三级负荷的公共建筑(比如一个普通的两层办公楼)的应急照明怎么做?由总配电箱送一个电源给应急照明箱并且灯具自带电池吗?2.一类(二类)高层,楼梯间应急照明应该属于一级(二级),是否需要两个(两回路)电源,并且灯具自带蓄电池?如果是两个电源并且自带蓄电池,那么楼梯间的开关用什么开关?以前听谁说过带蓄电池灯具最好不要用延时开关,而且双控开关又不能同时强切和控制两盏灯,不知道大家怎么做的?

请教一下应急照明的问题:
1.应急照明属不属于消防负荷,三级负荷的公共建筑(比如一个普通的两层办公楼)的应急照明怎么做?由总配电箱送一个电源给应急照明箱并且灯具自带电池吗?
2.一类(二类)高层,楼梯间应急照明应该属于一级(二级),是否需要两个(两回路)电源,并且灯具自带蓄电池?如果是两个电源并且自带蓄电池,那么楼梯间的开关用什么开关?以前听谁说过带蓄电池灯具最好不要用延时开关,而且双控开关又不能同时强切和控制两盏灯,不知道大家怎么做的?

如果问题叙述的不清楚,请大家说下,我再补充啊。。谢谢啦,,刚刚到设计院不久,看到好多图的做法都不一样,在这里看看大家怎么做的?
免费打赏
bao_heart1210
2011年11月09日 17:30:14
2楼
没人说说吗??
回复
joad1
2011年11月09日 20:58:44
3楼

1.如你所说的两层的办公楼的应急照明,可以采用带蓄电池的应急照明灯就可以,回路可以跟照明同一回路,每回路灯具数量不超过25个。
2.一(二)类高层的楼梯间的应急照明可以从应急照明箱理出单独回路,应急照明肯定要采用末端互投,电源可以一路电源取自变压器低压侧,另一电源取自另外一台变压器的一个回路,即为双回路。一类高层的话,建议灯具自带蓄电池。楼梯间的灯具可以选择白炽灯采用延迟开关控制,消防时可以快速点亮。
还是多看书为好,解释的不专业,但是就是这个道理。慢慢熟悉吧,加我好友吧,QQ 404571052 我也是新手,共同提高!
回复
joad1
2011年11月09日 21:02:10
4楼

呵呵,要说楼梯间采用白炽灯还不符合节能要求呢,可以采用LED.现在有些问题还是没能从根本上解决,规范每个人理解不一样,有很多地方还是有很多分歧的。要慢慢的完善!
回复
bao_heart1210
2011年11月14日 16:21:11
5楼
如果是两个电源并且自带蓄电池,那么楼梯间的开关用什么开关?以前听谁说过带蓄电池灯具最好不要用延时开关,而且双控开关又不能同时强切和控制两盏灯,不知道大家怎么做的?
回复

相关推荐