27层商住,第2层商铺消防电梯不停;前室要设消火栓吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2011年11月09日 15:57:50
只看楼主

27层商住,第2层商铺消防电梯不停;前室要设消火栓吗?

27层商住,第2层商铺消防电梯不停;前室要设消火栓吗?
免费打赏
yanlchou
2011年11月14日 08:14:30
12楼
谢谢朋友们的帮助。你们水平高还有热心。
回复
面包
2011年11月14日 10:52:18
13楼
学习了,高手还是挺多的啊
回复
amy_sj
2011年11月15日 13:04:26
14楼
大家想法一致。但是消防电梯不停?难道有别的消防的。现在建筑人也不能全信。自己看看吧。
回复
xushijian1009
2011年11月15日 14:10:25
15楼
学习了,
回复
zhonglin0095
2011年11月15日 17:50:41
16楼
必须设置消火栓,消防电梯必须层到达。二层电梯前室要有开向商业的防火门,而住宅的楼梯在二层可以不开门,形成一个消防电梯前室,不是以往的合用前室。
回复
mygps888
2011年11月16日 07:50:13
17楼
如果前室封死了,设有啥用?没封死的话跟商业一起做,消防前室得做。
回复
lihai1216
2011年11月16日 11:06:23
18楼
还是版主说的犀利啊
回复
shuixin_1026
2011年11月16日 14:56:49
19楼
同意6#楼的意见,这个问题跟建筑专业有关
建筑的做法通不过,消火栓的问题也不好确定啊