【请教】《10千伏及以下变电所设计规范》部分条款讨论,不要走开,很多疑问会继续讨论
sqcaiyong
sqcaiyong Lv.7
2011年11月09日 16:15:34
只看楼主

大家好,将在此贴内讨论《10千伏及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)部分条款,欢迎高手解答。第一个问题: 第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定: 一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器; 二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。疑问1:树干式以及放射式供电的方式是指该台变压器的低压侧供电方式还是高压侧供电方式?

大家好,将在此贴内讨论《10千伏及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)部分条款,欢迎高手解答。
第一个问题:
第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:
一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;
二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
疑问1:树干式以及放射式供电的方式是指该台变压器的低压侧供电方式还是高压侧供电方式?
疑问2:“当变压器在本配电所内时,可不装设开关”如何理解?变压器不在本配电所内,还能在哪?可不装设开关,那装设什么?是不装设负荷开关,保留隔离开关吗?还是连隔离开关都不要了


[ 本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-11-11 12:06 编辑 ]
免费打赏
sqcaiyong
2011年11月09日 20:20:28
2楼
顶上来!希望高手答疑
回复
jinpcissy
2011年11月09日 22:14:31
3楼
疑问1:树干式以及放射式供电的方式是指该台变压器的低压侧供电方式还是高压侧供电方式?
变压器的高压侧怎么个树干和放射式供电?
疑问2:“当变压器在本配电所内时,可不装设开关”如何理解?变压器不在本配电所内,还能在哪?可不装设开关,那装设什么?是不装设负荷开关,保留隔离开关吗?还是连隔离开关都不要了?
有室外变压器,还有杆上变压器,难道现实中你没见过?
“二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关”不设开关,当然是指不设隔离开关以及负荷开关,难道你没看到第一条还写有跌落式熔断器这种东西?
回复
sqcaiyong
2011年11月10日 09:49:59
4楼
首先希望2楼谦虚一点:
“当变压器在本配电所内时”,这句话你不会理解成“配电所室内”吧?我想“配电所内”和“配电所室内”还是有区别的。
回复
max66
2011年11月10日 10:34:58
5楼
看规范不要只看一半好不,规范后面的条文解释说的很清楚!!!
回复
huzhouzhuyuli
2011年11月10日 10:46:37
6楼
一、是指10kV供电方式。
二、变压器不在本配电所,还可以在其他地方啊,例如一个配电所内设高配室和变压器A及其低压柜,而变压器B及其低压柜设在另外的地方,一般离高配室超过50米的地方变压器B的高压侧就要加负荷开关或隔离了。
回复
loujinpu
2011年11月10日 12:45:19
7楼
kankan看看50053的条文说明
回复
淮岸听风
2011年11月10日 16:54:34
8楼
不在变电所内,可以这样理解,如专线变,采用高台变或杆上变,仅低压侧电缆引入变电所内。
供电方式指低压侧供电方式。
回复
电气李工
2011年11月10日 17:01:38
9楼
看规范不能只看一半!
回复
whatr
2011年11月10日 17:33:29
10楼



一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器; 指高压侧。 此时可以把一个变压器相对于1个插座(但插座是链式)
1个高压线,带了N个变压器。不可靠的供电方式,所以有变压器容量限制很小 好像是800kVA吧 忘记了 最多好像带3个。


二、当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
“本配电所”是指10kV配电室。10kv高压配电室和10/0.4低压配电室相邻的情况(高、低压配电室之间可不加隔墙,即规范所说高压柜、变压器在一个房间),可以省去1个变压器前的高压进线柜。
变压器前的检修隔离没必要加了。都在1个房间,10kv高压柜的开关就能代替那个隔离了。明显断点就近可取。

如果变压器离高压配电室很远,检修变压器时候的就地隔离只能单独设置了。


所以规范是可以理解的。。
回复
whatr
2011年11月10日 17:41:30
11楼
回答楼主问的————“变压器不在本配电所内,还能在哪?”

楼主混淆的根源是概念不清晰

变电所、配电所概念不同

这个规范P20有名词解释
QQ截图20111110174046.jpg

看看配电所的定义吧
回复

相关推荐

APP内打开