大家好,将在此贴内讨论《10千伏及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)部分条款,欢迎高手解答。
第一个问题:
第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:
一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;
二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
疑问1:树干式以及放射式供电的方式是指该台变压器的低压侧供电方式还是高压侧供电方式?
疑问2:“当变压器在本配电所内时,可不装设开关”如何理解?变压器不在本配电所内,还能在哪?可不装设开关,那装设什么?是不装设负荷开关,保留隔离开关吗?还是连隔离开关都不要了
[
本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-11-11 12:06 编辑 ]
12楼
呵呵,值得很多人学习吧。谢谢高手。
赞同下面这个答案,还有异议吗?没有异议就这么定了。
一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器; 指高压侧。 此时可以把一个变压器相对于1个插座(但插座是链式)
1个高压线,带了N个变压器。不可靠的供电方式,所以有变压器容量限制很小 好像是800kVA吧 忘记了 最多好像带3个。
二、当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
“本配电所”是指10kV配电室。10kv高压配电室和10/0.4低压配电室相邻的情况(高、低压配电室之间可不加隔墙,即规范所说高压柜、变压器在一个房间),可以省去1个变压器前的高压进线柜。
变压器前的检修隔离没必要加了。都在1个房间,10kv高压柜的开关就能代替那个隔离了。明显断点就近可取。
如果变压器离高压配电室很远,检修变压器时候的就地隔离只能单独设置了。
回复
13楼
明白了,配电所就是开闭所
回复
14楼
疑问一:配电方式是指高压侧。
疑问二:在配电所内,是指在高压配电所内,离得近操作方便自如可以不设隔离电器
回复
15楼
回复
16楼
学习了,规范博大精深啊
回复
17楼
支持14楼简明扼要,还深入浅出。
回复
18楼
学习了,不错的资料
回复
19楼
学习了,谢谢楼主,谢谢大家
回复
20楼
看书要认真,讨论个屁?
回复
21楼
楼上的请文明一点,你要是觉得不需要讨论,你可以不来
回复