【请教】《10千伏及以下变电所设计规范》部分条款讨论,不要走开,很多疑问会继续讨论
sqcaiyong
sqcaiyong Lv.7
2011年11月09日 16:15:34
只看楼主

大家好,将在此贴内讨论《10千伏及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)部分条款,欢迎高手解答。第一个问题: 第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定: 一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器; 二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。疑问1:树干式以及放射式供电的方式是指该台变压器的低压侧供电方式还是高压侧供电方式?

大家好,将在此贴内讨论《10千伏及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)部分条款,欢迎高手解答。
第一个问题:
第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:
一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;
二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
疑问1:树干式以及放射式供电的方式是指该台变压器的低压侧供电方式还是高压侧供电方式?
疑问2:“当变压器在本配电所内时,可不装设开关”如何理解?变压器不在本配电所内,还能在哪?可不装设开关,那装设什么?是不装设负荷开关,保留隔离开关吗?还是连隔离开关都不要了


[ 本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-11-11 12:06 编辑 ]
免费打赏
sqcaiyong
2011年11月11日 17:19:46
22楼
继续讨论
第5.1.3条 电容器组应装设放电装置,使电容器组两端的电压从峰值降至50v所需的时间,高压电容器不应大于5min,低压电容器不应大于1min。

疑问1:为什么要设置放电装置?

疑问2:放电装置的原理是什么?

疑问3:放电装置放电时间如何检测?

拒绝嘲笑和自以为是,请高手指教


[ 本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-11-11 17:23 编辑 ]
回复
tongtian1025
2011年11月11日 17:38:09
23楼
呵呵,值得很多人学习吧。谢谢高手。

赞同下面这个答案,还有异议吗?没有异议就这么定了。
回复
bbln
2011年11月11日 21:10:28
24楼
设计规范阐述得很明确,没有语病,只是经验少,规范里所讲的不能与实际联系上,应多学习一些典设及案例,这样才能读懂规范。
加油!
回复
joad1
2011年11月12日 09:20:00
25楼

谢谢指教,以前对这点还是有些疑惑的,今天看了你对规范的解释,我终于明白了,谢谢!
回复
zero9527
2011年11月12日 09:23:09
26楼

回答1 :电容器是储能装置,相当于蓄电池,为了安全性(人身安全和设备安全),应加放电装置。
回答2 放电装置2种1是电容器内部装有放电电阻,放电电阻和电容器内部元件并联。切断电容器后通过放电电阻自放电。2是外加放电线圈,一次侧与电容器(组)并联。切断电容器后通过放电线圈放电。放电线圈的优点就是放电效率更高,而且还可以将二次侧引出外接电压表,直观的看出电容器的电压。另即使有了以上两种放电装置,对电容器进行检修时,还是应该使用接地线对电容器放电,确报安全。
回复
五月
2011年11月12日 10:04:23
27楼
学习了
回复
永无止境
2011年11月12日 10:48:42
28楼
那个配电所的定义很准确的
回复
我爱喝绿茶
2011年11月12日 18:41:01
29楼
顶顶,也来学习学习。。。
回复
dianqi090101
2011年11月12日 23:09:27
30楼
说的好,学习了
回复
wherefree
2011年11月14日 09:07:21
31楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐