求助:这些信号怎么出来的?
pxp0916
pxp0916 Lv.2
2011年11月09日 16:21:46
只看楼主

1.XX机组空冷工作XX段母线电压 2.XX机组空冷工作XX段PT电压回路断线 3.XX机组空冷工作XX段PT低电压保护回路断线4.XX机组空冷工作XX段母线PT投入 5.XX机组空冷工作XX段0.5S低电压6.XX机组空冷工作XX段9S低电压最近做一个项目,控制系统需要接受如上的信号,各位大侠请帮忙这些信号如何出来的?比如说:XX机组空冷工作XX段母线电压 我可以直接用电压互感器输出。尤其是后面三个我真是不知所云啊!!求助啊!

1.XX机组空冷工作XX段母线电压
2.XX机组空冷工作XX段PT电压回路断线
3.XX机组空冷工作XX段PT低电压保护回路断线
4.XX机组空冷工作XX段母线PT投入
5.XX机组空冷工作XX段0.5S低电压
6.XX机组空冷工作XX段9S低电压
最近做一个项目,控制系统需要接受如上的信号,各位大侠请帮忙这些信号如何出来的?
比如说:XX机组空冷工作XX段母线电压 我可以直接用电压互感器输出。尤其是后面三个我真是不知所云啊!!求助啊!
免费打赏
cibeidebishou
2011年11月11日 15:40:55
2楼
如果是后台监控的话,信号基本是从测量装置和保护装置取的,现在应该都是微机了吧,肯定有通讯端口的。你可以和施工单位沟通一下,看一下他们的二次原理图。看一下保护配置了哪些,然后把信号引过去。如果是搞安装的话,那你去问设计院吧。图纸都没出全,怎么施工呢。
回复
zhk010
2011年11月11日 16:35:19
3楼
PT投入应该指的是PT处于工作位置,这个可以要求柜子厂家安装行程开关用相应接点完成。
回复
pxp0916
2011年11月14日 09:54:21
4楼
谢谢楼上各位!
回复