PPR给水管和热水管在施工时的热胀冷缩问题如何解决
w5angjingzhou
2003年09月01日 14:17:24
只看楼主

PPR给水管和热水管在施工时的热胀冷缩问题如何解决?PPR管暗埋时最大管径可以暗埋到多大?

PPR给水管和热水管在施工时的热胀冷缩问题如何解决?
PPR管暗埋时最大管径可以暗埋到多大?
免费打赏
hyc761010
2003年09月01日 16:43:23
2楼
明装管道设置伸缩节解决变形,热胀冷缩是管材本身的物理性质无法改变,室内暗埋管道需要保证埋深;管径没有明文规定!
回复
siceman
2003年09月01日 16:56:56
3楼
1、明装PPR管道采用厂家的胀力弯进行自然补偿。
2、PPR管道提倡直埋或隐蔽暗敷:(1)容易解决热膨胀。直接嵌墙或在建筑面层内敷设,可利用其磨擦力,克服管道因温差引起的磨擦力;(2)有利于隔热、防火。
3、直埋于墙体或地坪面层管道,因为墙体或地坪内的水泥砂浆限制了管道的热膨胀,故不考虑纵向伸缩补偿。规定地坪面层直埋管外径≤De25是按一般地坪面层厚度只有50mm,如果面层厚度小于50mm,则直埋的管外径应相应减小。直埋暗敷管道接口必须采用热熔接方式。
回复
w5angjingzhou
2003年09月02日 08:50:44
4楼
谢谢二位了!还有一点不明白:PPR管埋墙时,可以埋到De50,De63吗?这么大的管子埋墙时,是否膨胀力很大,会把墙破坏?
回复
anzi
2003年09月02日 09:41:34
5楼
PP-R管的膨胀系数不大,De63为什么要埋墙?应该使干管,明设的!
回复
lg502
2003年09月02日 10:47:46
6楼
同意楼上
回复
w5angjingzhou
2003年09月03日 15:26:16
7楼
立管是De75的,分层支管是De63的,而且管道上有分支水表和阀门,怎摸暗埋处理?有的卫生间靠减力墙,怎摸暗埋?我这是公共建筑!谢谢
回复
wlpd2003
2003年09月03日 19:58:14
8楼
其实,PP-R管热胀冷缩不是很小,还是比较大,那么大的管道要想埋墙肯怕结构不允许,最好是装饰一下。
回复

相关推荐